too_proud
Господа!!!
Прошу помощи....
В проекте технологов предусматривается
резервное горячее водоснабжение по санузлам и некоторым технологическим помещениям.
Хотелось бы получить конкретных разъяснения по-поводу того, что это?
Требуются ли для него установки отдельных стояков и разводка...???

Пожалуйста помогите. sad.gif

Выложите если есть проект, который можно было бы посмотреть как образец.

В любом случае спасибо....
andrey R
Цитата
В проекте технологов предусматривается

Вот в нём и почитайте, что там предусматривается biggrin.gif А мы можем только гадать. Обычно ставят электронагреватели, конкретный тип зависит от многого, в том числе - от расхода ГВС. Можно ещё дизель поставить или ещё что выхитрить....
too_proud
Цитата(too_proud @ Feb 1 2007, 21:52 )
Хотелось бы получить конкретных разъяснения по-поводу того, что это?
Требуются ли для него установки отдельных стояков и разводка...???

Вы могли бы ответить на эти вопросы чуть более развернуто??? huh.gif
andrey R
Ну, если основное ГВС у Вас (допустим) от ЦТП, то резервное - ещё откуда нибудь. Электроводонагреватель например. Дополнительных стояков такое решение не требует. А разводку можно и свою, можно и штатную. Всё зависит от проектировщика. На один умывальник и разводки не надо, это типа Атмора бытового. А на групповой я бы использовал штатную.
То есть, нужна дублирующая система, вариантов которой весьма много. При этом, наиболее неразумный вариант - с дублированием труб.
dudkas3
Цитата(too_proud @ Feb 1 2007, 21:52 )
В проекте технологов предусматривается
резервное горячее водоснабжение по санузлам и некоторым технологическим помещениям.

Все правильно вам говорят г. гордый,..
резервирование предполагает отсутствие проблем с ГВС на время профилактических мероприятий в летний период.
Помните летом отключают на месяц воду?
Способов и технологий очень много, и электрические и газовые и солярковые котлы в ИТП ставятся, а дублировать трубопровод не надо..
too_proud
То есть можно сказать так...
Электроводонагреватель подключается к подающей и обратной сети ГВС после теплообменника ИТП и теплоноситель подается в существующие (или проектируемую) стоякии далее в существующую (проектируемую) разводку??

Тогда еще вопрос...
Что делать, если проектируемая система подключается к уже существующим стоякам ГВС, но именно эта проектируемая система требует резервного горячего водоснабжения?

P.S. И все-таки... может кто-нибудь показать чертеж... достаточно сложно представить, пока не увидешь... huh.gif
dudkas3
либо делать резерв на всю сеть ( проектируемую и сущ.)
либо устанавливать проточные водонагреватели непосредственно на каждый прибор или комнату
либо устанавливать водогрейку внизу, подниматься стояками и врезаться в существующие непосредственно в конце ващего проектируемого контура (перед сущ стояками), ставить запорную арматуру в начале контура и в конце..(это все если ваша технология на нижних этажах)
Чертежей не найду точно...давно энто дело делал.., ниче не осталось..
too_proud
Цитата(dudkas3 @ Feb 1 2007, 23:06 )
либо устанавливать водогрейку внизу, подниматься стояками и врезаться в существующие непосредственно в конце ващего проектируемого контура (перед сущ стояками), ставить запорную арматуру в начале контура и в конце..(это все если ваша технология на нижних этажах)

dudkas3, спасибо!

Технология действительно на нижних 2-х этажах...
Смущает вопрос расбалансировки системы всего здания.
Какой арматурой???

Хм... глупый вопрос еще один... А для чего ставить запорную арматуру в конце контура??
andrey R
Цитата
достаточно сложно представить

А зачем Вам представлять? Наймите проектировщика, он всё сделает.
В общих чертах (если на всю систему делать) это два независимых источников ГВС на одну сеть. Но видимо Вам это не надо, раз пишете
Цитата
по санузлам и некоторым технологическим помещениям.

Вот на них и резервируйте.
too_proud
2andrey R
Зачем мне представлять...? Я учусь водоснабжению. Был проект, к которому мы делаели лишь часть. Часть ВК т ГВС к нам не попадет..., но хотелось бы узнать КАК сделать проект ГВС с такой сложностью.
И именно по-этому прошу чертежи, что бы понять.
andrey R
Цитата
И именно по-этому прошу чертежи,

Понятно biggrin.gif Я бы дал, но нету, давно такими делами не занимаюсь, хотя проверять часто приходится. Просто проектируйте две автономные системы. А потом их объединяйте на одну сеть. Или наставьте локальных подогревателей и не заморачивайтесь. Завтра сантехники подтянутся, мож есть у кого, скинут посмотреть.
dudkas3
суть какая : если делаете как я вам сказал (последний вариант), то перед врезкой в сущ. стояки ставите шаровый кран(запорную арматуру) на Т3,Т4 и между ними перемычку с шар. краном, внизу перед водогрейкой отводом забираете воду из Т3 и Т4 и тоже самое с шаровыми кранами и перемычками...
Вся эта лабуда нужна для того, чтобы система весь год работала от теплообменника ИТП, а в критический месяц профилактики, вы могли перекрыть верхние шаровые краны, включить грейку, и обслуживать только нужный вам замкнутый контур (т.е. 2 нижних этажа)..
фирштейн мистер гордый?
andrey R
Цитата
фирштейн мистер гордый?

Фирштейн, мистер задира biggrin.gif
Цитата
вопрос расбалансировки системы всего здания.

Вас не смущает? А в отключённом участке что будет?
Считать надо, однако biggrin.gif Насосик там, то - сё...
too_proud
Почти ферштейн.....
Надо подумать, как сделать по схеме с учетом того, что на производственное оборудование не пущена рециркуляция....

Спасибо за оба варианта. smile.gif
Надеюсь что схему кто-нибудь все-таки выложит.... и чертеж.

P.S. 2dudkas3, лучше уж мисс... )))
dudkas3
Цитата(too_proud @ Feb 2 2007, 00:58 )
P.S. 2dudkas3, лучше уж мисс... )))

Экскузмуа мон шер..
andrey R
Цитата
лучше уж мисс...

Конечно лучше! biggrin.gif
Сантехник
Куда проще установить бойлер у потребителя и отключать потребителя от Т3 здания на период профилактики простым вентилем на входе в сан узел.

Добавлено - 11:52
Может опять не в попад или чего не понял но вы так много сложного находите в простом
Serg Ivanov
Цитата(Сантехник @ Feb 2 2007, 11:50 )
Куда проще установить бойлер у потребителя и отключать потребителя от Т3 здания на период профилактики простым вентилем на входе в сан узел.

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 11:52</font>
Может опять не в попад или чего не понял но вы так много сложного находите в простом

Образованность свою показать хочим. smile.gif
Сантехник
Да нет, они же сначала с мужиком разговаривали, это уж потом как в сказке.
инж323
Сказка будет когда электроснабжение отключится и хоз-быт насосы встанут. И не В1и не Т3.
А термичку пробьют?
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ Feb 2 2007, 12:22 )
Сказка будет когда электроснабжение отключится и хоз-быт насосы встанут. И не В1и не Т3.
А термичку пробьют?

Тогда свет потухнет и посетители разбегуться в темноте не заплатив по счёту.. biggrin.gif biggrin.gif
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ Feb 2 2007, 12:34 )
Тогда свет потухнет и посетители разбегуться в темноте не заплатив по счёту..

Так и кассовый аппарат без эл.-ва не работает.
"Я бы заплатил, так нет же никого на таможне!"- Абдулла "Белое солнце пустыни"
Alex_
Прежде чем спорить, хотя бы расходы на резервной системе ГВС укажите... А там уже будет сразу видно, местные водогреи или бойлер или электрокотел в ИТП