Dima_UA
Здравствуйте! Кто сталкивался установкой вместо пож.гидрантов стояков Ду80 для наружного пож.тушения?
их расcтановка? где и как располагается? чем заканчивается?

П.С. в разделе пожаротушения можно удалить такую же тему.
Serg Ivanov
Цитата(Dima_UA @ 12.7.2018, 14:19) *
Здравствуйте! Кто сталкивался установкой вместо пож.гидрантов стояков Ду80 для наружного пож.тушения?
их расcтановка? где и как располагается? чем заканчивается?

П.С. в разделе пожаротушения можно удалить такую же тему.

А зачем? Ставьте гидрант.
alexandrpjatkov
Цитата(Dima_UA @ 12.7.2018, 16:19) *
Здравствуйте! Кто сталкивался установкой вместо пож.гидрантов стояков Ду80 для наружного пож.тушения?
их расcтановка? где и как располагается? чем заканчивается?

Заканчивается головкой для присоединения пожарного рукава. Располагается-по разному-в обычных условиях делал в колодце (как и гидрант), в северных условиях при наружной прокладке доводилось видеть что делают сооружение типа "будка" где присоединяют этот самый стояк непосредственно к водопроводу (с установкой задвижки) и окончание с головками для присоединения рукавов выводят через стену этой будки (но при этом закрывают и утепляют чтобы ничего не перемерзло)
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.7.2018, 9:07) *
Заканчивается головкой для присоединения пожарного рукава. Располагается-по разному-в обычных условиях делал в колодце (как и гидрант), в северных условиях при наружной прокладке доводилось видеть что делают сооружение типа "будка" где присоединяют этот самый стояк непосредственно к водопроводу (с установкой задвижки) и окончание с головками для присоединения рукавов выводят через стену этой будки (но при этом закрывают и утепляют чтобы ничего не перемерзло)

Плохое это решение. Надо в колодец спускаться чтобы открыть подачу воды. У нас пожарные такое запретили - зимой в люк со стояком не пролазят в своём обмундировании.

А закрыть ещё сложнее - после тушения там воды полно будет.
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2018, 16:12) *
Плохое это решение. Надо в колодец спускаться чтобы открыть подачу воды.

Насколько помню-гидранты есть для установки на трубу от 100 мм и больше, один раз приходилось видеть поселковый водопровод диаметром 80 (ну запитан он тоже от такой же трубы)-и туда тоже надо было ставить гидранты или подобнные стояки. Как тогда-местное увеличение диаметра? Понятное дело что лучше гидрант, но...

Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2018, 16:12) *
А закрыть ещё сложнее - после тушения там воды полно будет.

Согласен что сложно, но и с гидрантами колодцы нередко затопленными бывают. Ни в чьё оправдание, но просто как констатация факта.
lexa00
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.7.2018, 14:49) *
Согласен что сложно, но и с гидрантами колодцы нередко затопленными бывают. Ни в чьё оправдание, но просто как констатация факта.

Гидрант то сверху закрывается, в колодец лезть не нужно.
Я делал в оочень удаленном поселке что-то типа кранов в колодце. На дне колодца ставил шаровый кран D50 на ответвлении от сети d100, далее стояк до горловины колодца с рот гайкой на конце. Чтобы с поверхности открывать шаровый кран в колодце устанавливали штангу с рогатиной на конце. Открываешь люк и этой штангой открываешь кран. На рот гайку сразу вешался пожарный шланг.
Результат - сгоревшая баня.
В таких удаленных местах нереально обучить/задрочить эксплуатацию, чтобы они понимали, что делать, где находится этот колодец, и что с ним делать.
Решили усовершенствовать конструкцию - поставили рядом с колодцем шкаф с пожарными шлангами....стояк до шкафа в электрообогрев, в колодце спускник....
Результат - треснувшая труба стояка, т.к. обогрев никто зимой не включил....
Гидрант вроде как самое надежное решение, но...кто потащит стендер к гидранту??? Где он этот стендер лежит??? Убедить заказчика раскошелиться на гидранты и стендер пока не удалось).
зы
после сгоревшей бани, заказчик у местной пожчасти купил старую пожмашину на базе ГАЗ-66, чтобы её заполнять на озере и с неё тушить...... сами понимаете, что тоже никакой вариант.
Dima_UA
самое главное, что по СНиП 84 года и еще до него 70 какого то лохматого года, везде предусматривалось наружное пожаротушение. А по факту до сих пор даже на окраинах большого города или райцетра с пожаротушением вообще проблемы....ездять ГАЗоны, а где багаче там ЗИЛы и ищут воду где набрать.

Буду делать с ПГ, а то с кранами и стояками точно не дадут себе рады.
alexandrpjatkov
Цитата(Dima_UA @ 18.7.2018, 15:19) *
....ездять ГАЗоны, а где багаче там ЗИЛы

В нашем городе как то все больше КамАЗы вижу, иногда-ГАЗельки и им подобные (передвижные штабы) и вроде бы есть IVECO....
Serg Ivanov
Цитата(lexa00 @ 18.7.2018, 11:57) *
Результат - сгоревшая баня.
В таких удаленных местах нереально обучить/задрочить эксплуатацию, чтобы они понимали, что делать, где находится этот колодец, и что с ним делать.
Решили усовершенствовать конструкцию - поставили рядом с колодцем шкаф с пожарными шлангами....стояк до шкафа в электрообогрев, в колодце спускник....
Результат - треснувшая труба стояка, т.к. обогрев никто зимой не включил....
Гидрант вроде как самое надежное решение, но...кто потащит стендер к гидранту??? Где он этот стендер лежит???

Ну во общем то решение давно есть и во всём мире давно применяется - наземный гидрант. Да и у нас было гидрант-водоразборная колонка.
Сейчас у нас иногда ставят в таких местах надземные гидранты. Они незамерзающие.