aldoha
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто как считает воздухообмен в палатах интенсивной терапии.
Согласно приложению 3 СанПиН 2.1.3.2630-10:
приток - 100% от расчетного воздухообмена,но не менее десятикратного для асептических помещений, 80% от расчетного воздухообмена,но не менее восьмикратного для септических помещений.
вытяжка - 80% от расчетного воздухообмена,но не менее восьмикратного для асептических помещений, 100% расчетного воздухообмена,но не менее десятикратного для септических помещений .
Встречал 4 варианта:
1. Расчёт по теплопоступлениям в помещение.
2.Расчёт по КОЕ согласно ГОСТ Р 56638-2015 п. С.2
3. Расчёт по расходу на человека и на наркозный аппарат согласно ГОСТ Р 52539-2006 п6.1
4. Принятие минимальной кратность +10/-8 согласно СанПиН 2.1.3.2630-10
Наихудший вариант (самый большой расход) получается при расчёте по теплопоступлениям в помещение за счёт солнечной радиации. Правильно ли подавать воздух круглосуточно круглогодично, рассчитанный на снятие теплопоступлений?
ИванФ
Цитата(aldoha @ 21.8.2018, 18:11) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто как считает воздухообмен в палатах интенсивной терапии.
Согласно приложению 3 СанПиН 2.1.3.2630-10:
приток - 100% от расчетного воздухообмена,но не менее десятикратного для асептических помещений, 80% от расчетного воздухообмена,но не менее восьмикратного для септических помещений.
вытяжка - 80% от расчетного воздухообмена,но не менее восьмикратного для асептических помещений, 100% расчетного воздухообмена,но не менее десятикратного для септических помещений .
Встречал 4 варианта:
1. Расчёт по теплопоступлениям в помещение.
2.Расчёт по КОЕ согласно ГОСТ Р 56638-2015 п. С.2
3. Расчёт по расходу на человека и на наркозный аппарат согласно ГОСТ Р 52539-2006 п6.1
4. Принятие минимальной кратность +10/-8 согласно СанПиН 2.1.3.2630-10
Наихудший вариант (самый большой расход) получается при расчёте по теплопоступлениям в помещение за счёт солнечной радиации. Правильно ли подавать воздух круглосуточно круглогодично, рассчитанный на снятие теплопоступлений?



В основном все проверяющие ссылаются на СанПин. Желаю удачи.
aldoha
ИванФ, и что это значит? В санпине указно, что по расчёту. Вот я и спрашиваю, кто как делает этот самый расчёт.