Цитата(cpt @ 29.1.2019, 17:58)

Просто это один из любимейших вопросов экспертизы, а где приямок, даже если указано что слив в трапы

Забавно - эти эксперты нарываются, чтобы их
ткнули мордой в действующие нормы( СП 124)?
Цитата
14.20 В полу теплового пункта следует устанавливать трап, а при невозможности самотечного отвода воды - устраивать водосборный приямок...
Может мне везло, но даже от малоквалифицированных экспертов таких вопросов не было никогда.
Цитата(cpt @ 29.1.2019, 17:58)

Ввод в приямке по сути получается прокладка труб в канале и при этом уже в канале должен быть приямок для сбора дренажа.
Размер же канала уже будет определятся по требованиям приложения 1 с учётом того что с одной стороны к трубам должен быть сделан проход шириной 0,8 метра
Полагаю, Вы тут уже
"перебдеваете".
Мне и моим коллегам никогда не приходилось городить такое в ИТП - арматуру в приямке не устанвливаю, а если труба на вводе прохудится, воду из вводного приямка можно откачать и ручным насосом.