Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Надземная тепловая сеть
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Дмитрий10011
Добрый день, в работе имеется теплосеть в надземном исполнение, протяжность сети 700 метров? встал вопрос по расстановке опор для тепловой сети. Для того что бы правильно рассчитать шаг опор требуется рассчитать трубопровод на максимально допустимый прогиб трубы. Прошу подсказать методику, и формулу расчета. Спасибо.
Swift
Здравствуйте!
Справочник проектировщика "Проектирование тепловых сетей" под ред. А.А. Николаева.
глава 3.1 - расстояния между опорами для наиболее типовых случаев. В большинстве случаев таблиц в этой главе достаточно для расстановки опор.
Если же непременно охота посчитать самому - см. главу 10.1, стр 177.
Дмитрий10011
Цитата(Swift @ 31.1.2019, 13:22) *
Здравствуйте!
Справочник проектировщика "Проектирование тепловых сетей" под ред. А.А. Николаева.
глава 3.1 - расстояния между опорами для наиболее типовых случаев. В большинстве случаев таблиц в этой главе достаточно для расстановки опор.
Если же непременно охота посчитать самому - см. главу 10.1, стр 177.

Благодарю вас
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.