Mari_Ko
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вышел новый СП "Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования". Пожалуйста, поделитесь своими мыслями по пункту 6.8. А именно интересует фраза: "Для крышных АИТ следует использовать агрегаты с нагрузочным весом не превышающим 1,5–2 кг/кВт мощности, с учетом веса воды в рабочем состоянии, основное и вспомогательное оборудование которых может разбираться на малогабаритные узлы и блоки, транспортироваться и подниматься без использования большегрузных подъемных механизмов." Это относится к котлам? Обязаны ли проектные организации руководствоваться этим СП, хотя его нет в перечне стандартов, которые должны применяться на обязательной основе? Есть ли вероятность, что этот документ войдет в перечень обязательных стандартов? Буду благодарна за разъяснения.
Mari_Ko
Ни одного ответа... Ну тогда так: при проектировании новых крышных или встроенных котельных закладываете котлы с учетом п.6.8, т.е, чтобы вес с водой не превышал 2кг на кВт? Неужели никого не интересует этот вопрос? Или это секретная информация?
ИОВ
По-моему, Вы не учитываете, что СП 373 действует всего чуть более 2-х месяцев. Поэтому пока и нЕкому поделиться с Вами мнением, тем более, опытом.
Полагаю, Вы напрасно вопрошаете по поводу обязательного перечня - никто не может предсказать ход мыслей и действий лиц, причастных к составлению этого перечня. Но, по большому счёту, это и вовсе неважно - читайте ст. 15 № 384-ФЗ:
Цитата
6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.

Так что выбора и нет, практически - либо Вы выполняете обязательные + добровольные СП, либо Заказчик должен заказывать СТУ, в которых будут оговорены и обоснованы отступления от действующих норм.
Mari_Ko
ИОВ, спасибо за ответ! Значит уже нужно учитывать требования нового СП. Вопрос по мощности котлов пока для меня остается открытым, хотя, ходят слухи, что привязку к весу пролоббировали, далеко не все котлы подходят под это условие
Dedpexto
А. Я. Шарипов сказал, что такое требование с удельным весом на кВт мощности в СП было включено специально, дабы автоматически отсечь классические чугунные и стальные котлы и чтобы проектировщики применяли конденсационные агрегаты
slomov
В Европе проще сделали. Просто запретили применение НЕ конденсационных котлов мощностью менее 2 МВт в жилом и коммерческом секторе. Обосновали это экологическими нормами.
инж323
Цитата(Dedpexto @ 28.3.2019, 23:16) *
А. Я. Шарипов сказал, что такое требование с удельным весом на кВт мощности в СП было включено специально, дабы автоматически отсечь классические чугунные и стальные котлы и чтобы проектировщики применяли конденсационные агрегаты

Еще до этого СП ставили на крышные котлы Рендомаксы. Сейчас глянул на вес- у них под 1 кг на 1квт с водой. Проходят по СП. И горелки не шумные и в лифт все влазит т.е. рабираемо до приемлимого габарита и веса под ручное\лифтовое затаскивание.