Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплопотери.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Motrni
Здравствуйте.

Сразу перейду к делу. Мне необходимо реализовать вентиляцию в модульной котельной. В котельной - 3 котла NOBEL ECON 1200. Суммарная мощность 3,6 МВт. Теплопотери здания составляют ~8000Вт. И вот начинается самое интересное. В книге Е.Л. Палей "Проектирование котельных в секторе ЖКХ" есть информация о том, что тепловыделения современных газовых котельных составляют 1-1.5%. Взяв 1.5% можно сделать вывод что тепловыделение 3ех котлов составляет 54000Вт.

Вопрос вот в чем, может кто-то сталкивался с такими котлами и может сказать какие у них реальные тепловыделения. А если же нет, то можно ли опираться на цифру, которую я привел выше и уже делать вентиляцию под то, что в здании котельной избыток тепла и никакие калориферы и отопление ей не нужно.
Заранее благодарен за ответ.
ritan
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
п.55
СП 89.13330.2016. п.17
И учитывать количество воздуха, необходимое на горение
ILIA
В проекте лучше опираться на более достоверные источники.
Даже в моем, сильно южном крае, при заборе воздуха на горение из помещения, теплоизбытков от изолированных оборудования и тр-ов не хватает для поддержания +5С при абсолютном минимуме наружной температуры по СП 131.13330.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.