Регулятор перепада давления
Уважаемые форумчане помогите разобраться РСО выдало тех. условия на установку АИТП в котором один из пунктов мне непонятен
•средства автоматизации для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе в ИТП при превышении фактического перепада давления, а также для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы отопления при возможном его снижении.
Температурный график на источнике теплоты: 95/70˚С.
Температурный график (с учетом тепловых потерь): 92/67˚С
Присоединенная тепловая нагрузка: системы отопления – 0,55 Гкал/час.
Давление в системе отопления на вводе: Р1= 0,31 МПа ΔP= 0,032МПа.
И чё тут непонятного? дАвление в обратке упало - включился (автоматически)подпиточный насос. Давления не повышается , - включился (автоматически) второй насос (например). Без тепловой схемы СО - трудно. Вариант: Перепад растёт - частотник уменьшает расход сетевой воды
какой еще подпиточный насос? Графики сети и СО совпадают- подключение зависимое. РР стоящий на тепловом узле держит этот требуемый перепад, а РД держит требуеме Р1 в СО(которое ниже Р1 сети в точке подключения). Так в паре и пашут. Если СО укладывалось в располагаемые 0.032 МПа.
всё может быть. И так, и этак
J. Antonio
12.4.2019, 21:44
Перепад какой-то уж совсем маленький, всего 0,32 бара
Цитата(J. Antonio @ 12.4.2019, 21:44)

Перепад какой-то уж совсем маленький, всего 0,32 бара
Ранее типовушки Со считали вообще на 1 метр, а тут таки 3.2 метра есть. Может и уложатся.
Подскажите еще где он должен стоять на прямом или обратном трубопроводе?
И может ли он удержать повышенное давление (гидроудары) если будет стоять на прямой?
И что вообще может удержать повышенное давление (гидроудары)?
Спасибо!!
а как подсказать, если высоты вашего здания не знаю? Судя по уже упомянутому из ТУ, то РСО предполагает видимо на подачу и в обратке будет не менее Р1 минус дельта Р на РПД и она д.б. выше высоты системы+5 метров.
Цитата(инж323 @ 15.4.2019, 17:43)

а как подсказать, если высоты вашего здания не знаю? Судя по уже упомянутому из ТУ, то РСО предполагает видимо на подачу и в обратке будет не менее Р1 минус дельта Р на РПД и она д.б. выше высоты системы+5 метров.
МКД 5 этажей приблизительно 15м.
Цитата(Zhlou @ 16.4.2019, 10:31)

МКД 5 этажей приблизительно 15м.
Значит правильно в ТУ предпочтение высказано. Потери на РК еще не забудьте, коль
АИТП таки у вас делается.
1. может ли регулятор перепада давления удержать повышенное давление (гидроудары) если будет стоять на прямой?
2. что вообще может удержать повышенное давление (гидроудары)?
Спасибо!!
По ходу теплоносителя стоит сперва РДПС, затем РР, потом РК.
РР ничем почти не отличен от РД, кроме нюансов в "голове" регулятора и обвязки импульсными.