Цитата(mark1 @ 25.4.2019, 9:39)

Часто сталкиваюсь с такой ситуацией: параметры теплоносителя 95-70, заказчик хочет по зависимой схеме подключить систему отопления, система из пластиковых труб, нужно понизить температуру до 90-70. Как справляетесь в таких ситуациях. У кого какие действенные схемы?
А ничего, что СО
рассчититана (расходы/диаметры, теплоотдача приборов) на график 95-70?
Для полимерных труб надо принимать график с температурой в подающей не выше 80 град - см. табл. 5 ГОСТ 32415-2013.