KIP-1
Добрый день! Первый раз создаю тему, если будут ошибки, прошу извинить.
Есть ИТП для одноэтажного здания. 2 котла газовых конденсационных, одноконтурных со встроенной автоматикой. Требуется выполнить ГВС и отопление - автоматику. Если ранее предлагали схему с обвязкой каждого контура насосом (для СО - насос на подаче, для ГВС - на обратке) и трехходовиком , теперь решили убрать насос с обратки на ГВС.


Рабочая ли схема? unsure.gif
tiptop
Цитата(KIP-1 @ 26.5.2019, 16:18) *
Если ранее предлагали схему с обвязкой каждого контура насосом (для СО - насос на подаче, для ГВС - на обратке) и трехходовиком , теперь решили убрать насос с обратки на ГВС.


Рабочая ли схема? unsure.gif

Обвязка контура насосом, а насоса - обратным клапаном и кранами? wink.gif

...А где схема-то? smile.gif
KIP-1
Извините,
Только что успели ещё раз изменить.
На ГВС - насос на подаче, трехходовик. На СО - только трехходовик
Fayst
Марка котлов какая? Судя по диаметрам, котлы меньше 40 кВт, что относится к бытовым моделям. Большинство производителей вставляют в котел свой трехходовой для переключения на нагрев ГВС (что вайлант, что бакси, что виссман). В плате управления котлом либо уже есть ф-я управления насосом или внешним трехходовым ГВС, либо это реализуется с помощью модулей расширения (У вайланта есть модуль "2 из 7" например). Схему, скорее всего, можно значительно упростить. Мне не понятна роль трехходовиков К7 - странные какие-то (или просто схема неполная). Сливных патрубков как-то много. Расширительный бак К9 для компенсации расширения воды в бойлере? Если да, то лучше поставить его между бойлером К3 и обратным клапаном). И для чего термометр на входе системы В1 позвольте полюбопытствовать rolleyes.gif
tiptop
Цитата(KIP-1 @ 26.5.2019, 16:18) *
2 котла газовых конденсационных

Похожая тема 2015 года: "Работа системы низкотемпературного отопления и конденсационного котла при установке гидравлической стрелки"
KIP-1
1. Попробовала написать через "Ответить" - не отразилось. теперь попытаюсь через "Быстрый ответ" - вдруг получится.[code][/code]
Не отвечала - ОВ-к поменял кучу схем bang.gif
Ов-к не признает схему с гидрострелкой, объяснять отказался.
Котлы иммергаз VICTRIX TERA 24 PLUS, т.к. напора котла не хватает, в нашей схеме насосы. Последняя схема - после котлов перед общей точкой насос раб/резерв wilo Yonos Pico 30/1-80. На каждом контуре установлен трехходовик - разделение при температуре обратки на отопл (СО) выше 65, на контуре ГВС выше 60град. Трехходовик СО переключается по температуре в помещ (рискнула установить датчик на трубопровод обратки - если ошибаюсь, поясните, пжст), Трехходовик ГВС на разделение переключается при температуре в бойлере выше 60.
Производитель котлов предусмотрел трехходовик для переключения на ГВС по темп на бойлере, из одноконтурного можно создать двухконтурный. ОВ-к отказался от второй линии - теперь получается в котле нет трехходовика, Предлагала установить в нашей схеме трехходовик на общую точку - продублировать схему иммергаза, ОВ-к не признает. Ранее, когда в схеме были электрокотлы WARMOS-IV-21, экспертиза выставила замеч. "Не предусмотрено автоматическое поддержание режима теплопотребления с использованием количественно-качественного метода регулирования (смесительный узел на принципиальной схеме теплоснабжения подраздела ИОС4)."
Котел 2-й включается, если не хватает мощности 1-го - по температуре на обратке нашего трубопровода перед котлами - так потребовал ОВ-к. На каждый котле пришлось поставить датчик наружной темп. (у производителя нет варианта для нашей схемы, только каскад, гидрострелка). Также если вышел из строя 1-й, будет работать 2-1.
Теперь экспертиза по последней схеме указала "На котлах выполнено погодозависимое регулирование температуры, а далее установлены узлы регулирования и поддержания постоянной температуры в контуре отопления и ГВС." ОВ-к требует убрать датчик наружной, переключение вручную. На то, что нарушен режим энергосбережения, не реагирует. Пытаюсь разъяснить, что в жару будут раскрывать окна, бегать в нижнем белье (у нас такое в городе часто бывает в апреле-мае - теплосети не хотят регулировать подачу, им выгоднее - больше начислят), отвечает: "Ну и пусть"

Подскажите, пжст, 1.стоит ли убирать датчик наружной 2. устанавливать трехходовик на общей точке вместо трехходовиков на каждом контуре.