Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подвесные опоры для трубопроводов ду200
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
nidls
Доброго времени суток. Есть объект в котором по проекту необходима установка подвесных опор с.5.903-13. И больше ничего нет. Ни способа крепежа, ни разреза. Перекрытия монолитные ж/б. Изучив стандарты нашел только ГОСТ 16127-70, но там описан способ крепления к закладным. Есть ли какой то типовой крепеж площадок при помощи анкеров по типу как на рисунке?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nik4t
Цитата(nidls @ 30.5.2019, 16:08) *
Доброго времени суток. Есть объект в котором по проекту необходима установка подвесных опор с.5.903-13. И больше ничего нет. Ни способа крепежа, ни разреза. Перекрытия монолитные ж/б. Изучив стандарты нашел только ГОСТ 16127-70, но там описан способ крепления к закладным. Есть ли какой то типовой крепеж площадок при помощи анкеров по типу как на рисунке?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На чертеже указан забивной анкер, какое еще пояснение требуется?
Весь метал, который относится к опоре должен быть представлен в в альбоме.
nidls
Цитата(nik4t @ 31.5.2019, 20:38) *
На чертеже указан забивной анкер, какое еще пояснение требуется?
Весь метал, который относится к опоре должен быть представлен в в альбоме.

Диаметр, длина, кол-во анкеров?

Этот рисунок я сам нарисовал а в альбоме ничего нет.
Лариса Злотник
Цитата(nidls @ 4.6.2019, 12:31) *
Диаметр, длина, кол-во анкеров?

Эти вопросы будут задавать монтажники Вам. Конкретные решения для объекта разрабатываются в собственных чертежах. Часто с привлечением конструкторов-строителей, потому что не везде можно абы как.

Да и серий на крепления трубопроводов имеется несколько, в том числе с проработкой крепления подвесок к различным видам перекрытий.
nidls
Мы и есть монтажная организация. Чертежи не наши, и в них ничего не указано вообще. Чертежам 3 года и проектная организация которая их делала распалась.
Где можно посмотреть крепления подвесок к ж/б перекрытиям?
rezex87
Делали подвесы по подземной автостоянке трубами Ду250.
Сделайте по аналогии
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
экспорт
самое время задуматься

что лучше под трубопроводами:



? каким цветом обведено правильнее ?
nik4t
Цитата(nidls @ 4.6.2019, 13:31) *
...
Этот рисунок я сам нарисовал а в альбоме ничего нет.

Этот "рисунок" есть в альбоме, Вы автор альбома?
Кроме этого в альбоме есть спецификация по материалам.
Количество анкеров, длину, тип определяет человек способный выполнить расчёт в зависимости от заданной нагрузки.
Если Вы самостоятельно не можете выполнить расчёт, то его выполняет специалист.
инж323
никого не смутили забивные анкеры и шпильки в перекрытия что ли?
Никогда не видели шпилек проходящих сквозь всё перекрытие и опирающуюся на опору на само перекрытие?
Люди люстры вешают на такие сквозные через перекрытия подвесы(для 1.-1.5 тонных люстр), не то что трубопроводы.
Еще б шурупами в пластиковые анкера закрепили б трубу хомутом из жестянки-ленты.
nik4t
анкер-шпилька Hilti HST вполне работает "на вырыв".
Если этого мало, то есть "химические" анкеры.
инж323
и химические и хилтовские по несущей способности не выше прочностных характеристик слоя бетона на глубину проникновения этого "анкера" в любом его исполнении. А трубы ф более 300 мм запросто выламывают ж\б стенки жесткости, если не грамотно раскидать опоры в т.ч. НО или сопрягать для таких диаметров НО и стены. Понятно, что в подвесах другого уровня нагрузка, но.. а вы точно видели что именно в этом месте, где будет шпилька бетон хорошо провибрирован и вообще той марки заявленной?
nik4t
Цитата(инж323 @ 20.6.2019, 16:54) *
и химические и хилтовские по несущей способности не выше прочностных характеристик слоя бетона на глубину проникновения этого "анкера" в любом его исполнении. А трубы ф более 300 мм запросто выламывают ж\б стенки жесткости, если не грамотно раскидать опоры в т.ч. НО или сопрягать для таких диаметров НО и стены. Понятно, что в подвесах другого уровня нагрузка, но.. а вы точно видели что именно в этом месте, где будет шпилька бетон хорошо провибрирован и вообще той марки заявленной?

Понятно, но "дырявить" сейчас не модно, да и незачем.
инж323
Модно бетон сурово заниженной марки привозить и не вибрировать его, а так , да. Дырявить не комильфо.
Artrtom
Дырявить уж точно не советовал бы...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.