Доброй ночи! Столкнулся со следующим вопросом-на складе установлены тепловентиляторы Volcano , подача теплоносителя осуществляется по общей полипропиленовой трубе диам.40 мм,обратка такая же. Вход и выход тепловентиляторов 3\4 дюйма подключен через полипропиленовую трубу 25 мм. Источник теплоснабжения-городская сеть с давлением подачи 4.4 бар. Планируется дополнительно сделать врезки в трубопроводы подачи и обратки тепловентиляторов для подключения радиаторов отопления,на рисунке планируемые врезки обозначены пунктиром. Все бы ничего,но врезки будут перед тепловентиляторами,отсюда возникает вопрос,будет ли хватать тепловентиляторам протока воды при подключении радиаторов и что можно сделать если достаточной циркуляции не будет ? Может убрать несколько компенсаторов на подающей линии? Все тепловентиляторы с трубопроводами смонтированы на высоте 6 м.
Здравствуйте!
Не надо ничего убирать, предусмотрите балансировочный вентиль на отводе к радиаторам, чтоб у вас весь поток через них не пролетал, и всё.
Atreidis
3.11.2019, 20:49
Добрый вечер! А вентиль поможет? Может там протока не хватает?
Машинист
3.11.2019, 21:38
Цитата(Atreidis @ 3.11.2019, 20:49)

Добрый вечер! А вентиль поможет? Может там протока не хватает?
Если есть такие сомнения - кидайте отдельную ветку на радиаторы. И на неё тоже балансир обязательно.