Цитата(Blackkeeper @ 27.2.2020, 10:39)

Господа, подскажите. На форуме ответа не нашел. Интересует расстояние от ЛЭП 0,4 и 10кВ до резервуарной установки с подземными резервуарами 6х25м3 для хранения СУГ под котельную. В соответствии с таблицей 9 СП 62.13330 указано, что смотреть ПУЭ. В ПУЭ по таблице 7.3.15 указано расстояние резервуаров с тяжелыми и сжиженными газами 50м. Причем нет градации подземной/надземной установки, не учитываются объемы резервуара и т.д. В голове почему-то всегда сидело 1,5 высоты опоры, так как в 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в таблице 18 указано это противопожарное расстояние. Просто 50м, никак не получается разместить. 25 получается. Есть ли варианты обойти расстояние в 50 м?
50 метров - это токопроводы, а у вас ЛЭП. немного иное понятие.
ВЛ свыше 1 кВ
ПУЭ 2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием
или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее
полуторакратной высоты опоры.Вл до 1 кВ
2.4.94. При сближении ВЛ с пожаро- и взрывоопасными установками и с аэродромами следует руководствоваться требованиями, приведенными в 2.5.278, 2.5.291 и 2.5.292.