Добрый день, коллеги.
Интересует вопрос оформления рабочих чертежей обустройства стартовых и приемных шахт при прокладке трубопроводов методом микротоннелирования с особенностью в Москве. Насколько я понял в столице данный способ прокладки довольно распространен. Так вот интересно где необходимо давать чертежи обустройства шахт (крепление стен, моноличивание дна и упорных стен, устройство лестниц)? в комплекте НВК или отдельном комплекте типа СВСиУ. Еще вопрос, необходимо ли прикладывать данные чертежи при заходе на согласование в МВК или МВС?
Serg Ivanov
Цитата(vic153 @ 27.5.2020, 16:34) *
Добрый день, коллеги.
Интересует вопрос оформления рабочих чертежей обустройства стартовых и приемных шахт при прокладке трубопроводов методом микротоннелирования с особенностью в Москве. Насколько я понял в столице данный способ прокладки довольно распространен. Так вот интересно где необходимо давать чертежи обустройства шахт (крепление стен, моноличивание дна и упорных стен, устройство лестниц)? в комплекте НВК или отдельном комплекте типа СВСиУ. Еще вопрос, необходимо ли прикладывать данные чертежи при заходе на согласование в МВК или МВС?

Не в НВК точно. См.
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-604-82-spds
Возможно в ПОС.
СП 48.13330.2011
nagger
ПОС - начинка, КЖ (КР) - конструкции.
В приемной что там обустраивать? И первый раз читаю про тома СВСиУ.
Цитата(vic153 @ 27.5.2020, 16:34) *
необходимо ли прикладывать данные чертежи при заходе на согласование в МВК или МВС?

Максимум по замечаниям давали конструкции крепления; обустройство котлованов и стройплощадки для мтпк на время прокладки - еще никогда эксплуатация не запрашивала. ППР у подрядчика могут запросить, но потом и не наше это дело уже.
vic153
Цитата(nagger @ 29.5.2020, 12:16) *
ПОС - начинка, КЖ (КР) - конструкции.
В приемной что там обустраивать? И первый раз читаю про тома СВСиУ.

Максимум по замечаниям давали конструкции крепления; обустройство котлованов и стройплощадки для мтпк на время прокладки - еще никогда эксплуатация не запрашивала. ППР у подрядчика могут запросить, но потом и не наше это дело уже.

Конструкция крепления - это судя по всему давали ссылку на альбом СК-2406-86
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А чертежи на бетонную крепь давали (армирование, опалубка)?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А чертежи на лестничное отделение?

P.S. СВСиУ - специальные вспомогательные сооружения и устройства. Данные марки выпускают преимущественно мостовики, у них обязанность на разработку рабочки для временных сооружений возложена на проектировщиков, а не строителей.
nagger
Цитата(vic153 @ 3.6.2020, 10:50) *
Конструкция крепления - это судя по всему давали ссылку на альбом СК-2406-86. А чертежи на бетонную крепь давали (армирование, опалубка)? А чертежи на лестничное отделение?

Ссылкой не отделались, перечерчивали с привязкой к конкретным отметкам. Обошлись без обетонировки. Оборудование шахт не делали.