Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчёт остывания горячей воды при отсутствии течения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
naillll
Добрый день!
Выполняется совместная прокладка ГВС+ТС, точка подключения около 50 м.
ГВС тупиковая. В ТУ прописна установка водонагревателя на ГВС.
Экспертиза запросила расчёт температуры остывшей воды (10 ч, летом), для проверки адекватности подбора водонагревателя.
Сам расчёт был выполнен по методике неизвестного автора. (исходный расчёт прикладываю) . Сейчас экспертиза просит указать источник, по которому выполнялся расчёт, а найти его не можем. Если кто знает автора и название, прошу написать.
Заранее благодарю.
speleos
не приложили файлик.

В СП 61.13330.2012 есть варианты на любой вкус и цвет.

Вот наверное этот вариант то что нужно:
Цитата
В.2.2 Расчет толщины изоляции по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами
ViC
Цитата(naillll @ 6.7.2020, 13:04) *
Сам расчёт был выполнен по методике неизвестного автора. (исходный расчёт прикладываю) .

Автор известен и поиском находится легко. rolleyes.gif

Ястребов А.Л. Инженерные коммуникации на вечномерзлых грунтах

Пожалуйста smile.gif
naillll
По моему там расчеты толщины изоляции на любо вкус, а нам нужно определить температуру остывшей воды за ночь

Во блин, я что то не мог найти, спасибо огромное!
ViC
Цитата(naillll @ 6.7.2020, 14:45) *
По моему там расчеты толщины изоляции на любо вкус, а нам нужно определить температуру остывшей воды за ночь

Можно использовать для расчета программы производителей изоляции.
Зачастую, у них есть расчеты и ихние программы имеют лицензию, а значит можно в экспертизу прилагать расчеты.
naillll
Мы так и делаем, вот только такого расчёта не могли найти, вообще спрашивали у многих специалистов, у всех в глазах читалось недоумение...
ViC
Цитата(naillll @ 6.7.2020, 16:38) *
Мы так и делаем, вот только такого расчёта не могли найти, вообще спрашивали у многих специалистов, у всех в глазах читалось недоумение...

Недоумение по какому поводу, можно уточнить?
naillll
Специалисты говорят ,что не считали температуры остывшей воды за ночь. Нашли методику расчёта в этой книге, в нормативной литературе расчёта нет.
ViC
Цитата(naillll @ 7.7.2020, 5:41) *
Специалисты говорят ,что не считали температуры остывшей воды за ночь. Нашли методику расчёта в этой книге, в нормативной литературе расчёта нет.

Меня учили, что нужно считать трубопровод на остывание при аварии и за расчетное время остывания принимать время на устранение аварии.
Подобные расчеты я делала, когда проектировала для крайнего Севера.
Для тех условий это были азы и обязательно к исполнению. И не важно, что написано в нормативке. Мы ссылались на опыт эксплуатации.

Когда нам производители модных изоляций говорили, что можно сэкономить на толщине (так как сама изоляция дороже мин.ваты), то против времени остывания на устранение аварии у них контрагрументов не находилось.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.