Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как лучше смонтировать?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Андрей_1980
Узкое и невысокое помещение. Приходится выкручиваться. Так как очень плотный монтаж доп. оборудования вдоль наиболее длинной стене, то приходится делать выкрутасы.
Монтаж трубопровода (ХВС и ГВС) на стенах. Сталь ВГП + чугунные фитинги (детали фассонные).
Температуры воды: XВС 5 ... 25 град.С ГВС 5...85 град.С. Давление <= до 10 атм
Трубы будут гнуться и садится на резьбовые фитинги. Сварки не будет, так как сварщик может уйти на карантин, решили убрать его из монтажа.

Схема от руки. Размеры в сантиметрах.


1.Стоит ли волноваться насчет тепловых расширений? Согласно расчетам максимум 1-1.5 мм будет на самом длинном участке. Однако при этом точность монтажа после юстировки составляет примерно плюс-минус 5 мм (то есть 1 сантиметр) на линейном участке. Не поломает ли резьбы дополнительные 1-1.5 мм.



2. Где лучше поставить опоры и муфту стыкующую на змеевике (чтобы весь змеевик не гнуть - довольно сложно)? Есть предложение такое cм. картинку
Чтобы змеевик под своей тяжестью не рухнул вниз. Было легко монтировать-демонтировать если потребуется.
nick2
почему на чугун?
чем не нравится латунь стандартная?
не жалейте денег на "американки", тогда всё будет легко разбираться и собираться.
я уже забыл, как со сталью работать, полипропилен и , в крайнем случае, металлпласт.
Андрей_1980
Цитата(nick2 @ 12.7.2020, 4:15) *
почему на чугун?
чем не нравится латунь стандартная?
не жалейте денег на "американки", тогда всё будет легко разбираться и собираться.
я уже забыл, как со сталью работать, полипропилен и , в крайнем случае, металлпласт.


Надежных латунных фитингов нет в округе. В основном китайский JIF.
Сталь и чугун имеет близкий электропотенциал и потому не образуют гальванопару.
У стали и чугуна сходные линейные температурные расширения.
Найти чугунку проще.

Американки не всегда поставишь, так как приходится учитывать криворукость сантехников и другого персонала заказчика после нашего монтажа. Выезжать на объекты за копейки, чтобы что-то исправить, - еще то удовольствие. Когда смонтировано секциями сторонних желающих что-то где-то подкрутить самим нет.

Пластиковые конструкции имеют свои минусы. Пожарники не пропускают или температурное линейнего расширение или давление высокое - тут лучше сталь. В данном случае пожарники.