Узкое и невысокое помещение. Приходится выкручиваться. Так как очень плотный монтаж доп. оборудования вдоль наиболее длинной стене, то приходится делать выкрутасы.
Монтаж трубопровода (ХВС и ГВС) на стенах. Сталь ВГП + чугунные фитинги (детали фассонные).
Температуры воды: XВС 5 ... 25 град.С ГВС 5...85 град.С. Давление <= до 10 атм
Трубы будут гнуться и садится на резьбовые фитинги. Сварки не будет, так как сварщик может уйти на карантин, решили убрать его из монтажа.
Схема от руки. Размеры в сантиметрах.
1.Стоит ли волноваться насчет тепловых расширений? Согласно расчетам максимум 1-1.5 мм будет на самом длинном участке. Однако при этом точность монтажа после юстировки составляет примерно плюс-минус 5 мм (то есть 1 сантиметр) на линейном участке. Не поломает ли резьбы дополнительные 1-1.5 мм.
2. Где лучше поставить опоры и муфту стыкующую на змеевике (чтобы весь змеевик не гнуть - довольно сложно)? Есть предложение такое cм. картинку
Чтобы змеевик под своей тяжестью не рухнул вниз. Было легко монтировать-демонтировать если потребуется.