Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Биопруд vs аммоний
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
hop
Уважаемые коллеги, добрый день.

Придумал себе заботу - из потока 600-700м3/ч необходимо убрать до норм рыбхоза аммонийный азот и марганец.
Этот поток образуют два других - 100м3/ч приходит с MBR и в нём с рыбхозом всё в порядке, а вторая, большая часть - очищенный(на хвосте - UF) промсток, который содержит 5,5 аммонийного азота и 0,05 марганца.
БПК5 - что-то скорее всего в районе 3-5, ХПК 15-20(данные с пилотных испытаний UF), ВВ - практически ноль. Токсикантов не предвидится.
И вот сидит в голове и не отпускает идея запилить биопруд, место есть. Регион строительства - Западная Сибирь, зима присутствует, да. Однако нигде в нормативке не встречал ограничения по регионам строительства, СНиП говорит только о том, что нужно увеличить на пол-метра глубину, если есть возможность промерзания.
а с учётом того, что убрать нужно лишь аммоний и попутно немного марганца - очень уж велик соблазн обойтись камышом). Сам ни разу не то что не проектировал ничего подобного, но даже и не видел, а то что видел и можно назвать с натяжкой "биопруд"(полуразвалившиеся земляные отстойники), то ничего об эффективности сказать нельзя.

Ранее на форумах обсуждали и биоплато и биопруды, мнения есть разные, но... мутные какие-то, мнения... ниччо конкретного, обчное дело)) Но время прошло, может у кого есть опыт?
nick2
Цитата(hop @ 21.7.2020, 17:22) *
Ранее на форумах обсуждали и биоплато и биопруды, мнения есть разные, но... мутные какие-то, мнения... ниччо конкретного, обчное дело)) Но время прошло, может у кого есть опыт?

биопруд - аналого очистных КОСов.
изучайте теорию нитро-денитро.
активная аэрация нужна в данный пруд.
плюс циркуляция желательно.

сейчас как раз занимаюсь удалением аммиака из воды . вода из скважины идет на подпитку в рыбхоз. в воде - 9-10 мг/д по аммонию.
пробую увеличивать рН и аэрацию.
al1981
Цитата(nick2 @ 22.7.2020, 0:34) *
сейчас как раз занимаюсь удалением аммиака из воды . вода из скважины идет на подпитку в рыбхоз. в воде - 9-10 мг/д по аммонию.
пробую увеличивать рН и аэрацию.

И как, получается?
Цеолиты не пробовали?
nick2
Цитата(al1981 @ 22.7.2020, 11:09) *
И как, получается?
Цеолиты не пробовали?

Цеолиты работают, как и любой ионообменный материал.
Но ресурс и восстановление - это на больших объемах затратно и глобально по оборудованию

сейчас поэкспериментировал над водой.
аэрация в течение 30 минут, с подщелачиванием до 8,7 - сняла аммиак с 9 мг/л до 5 мг/л
al1981
Цитата(nick2 @ 22.7.2020, 10:50) *
Цеолиты работают, как и любой ионообменный материал.
Но ресурс и восстановление - это на больших объемах затратно и глобально по оборудованию

сейчас поэкспериментировал над водой.
аэрация в течение 30 минут, с подщелачиванием до 8,7 - сняла аммиак с 9 мг/л до 5 мг/л

С ионитами понятно, просто надеялся что у цеолитов "родство" к аммонию лучше.
30 минут аэрации и подщелачивание тоже не шибко дешевое удовольствие, но 2-х так и не достигли пока.
Хлор?
hop
В том-то и дело что классическое нитроденитро тут мало поможет, ила то нет да и кормить его нечем. Расчёт бы построил на том, что какая-то микрофлора нитрифицирующая в биопруду будет и, главное, растения "высосут" аммоний, им аммонийный азот даже проще нитратного усвоить. Рассчитать по аммонию не знаю как, да и нет его скорее всего, такого расчёта. Думал может опыт у кого есть или почитать годного посоветуют.
yozik
Цитата(hop @ 22.7.2020, 16:28) *
. Рассчитать по аммонию не знаю как,

тут что-то похожее есть
nick2
Цитата(al1981 @ 22.7.2020, 14:05) *
Хлор?

рыбхоз.
хлор нежелательно
hop
Цитата(yozik @ 22.7.2020, 17:24) *

Большое спасибо!
Правда, вроде как документ отменён в 2007 году, но посчитать можно! clap.gif
speleos
Цитата(hop @ 23.7.2020, 14:53) *
Большое спасибо!
Правда, вроде как документ отменён в 2007 году, но посчитать можно! clap.gif


а у меня в загашниках вот такое чтиво нашлось. Биопруды на стр 90.
Правда рассматривают тока БПК, но есть "житейские" рекомендации: геометрия, периоды работы в климатических зонах, отсечка фильтрации в грунт, и кажется испарение с зеркала тоже было.
Думаю, знатокам можно оценить адекватность написанного по описанным "классическим" решениям.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
hop
Спасибо speleos!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.