Цитата(Cresh @ 21.7.2020, 15:46)

Здравствуйте коллеги, третьего дня столкнулся с таким замечанием экспертизы "Что мол теперь формула в п .5.1.10 СП 32. 13330.2012 дополнительный приток поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод, надо считать по СП 32.13330.2018 п.5.1.10, т.е. брать коэффициент не 0,15 как было в СП 32. 13330.2012, а 0,45 как теперь в СП 32. 13330.2018, а это очень большая разница в расходах, которая серьезно отразится на производительность КНС. На мой довод, что мол оба СП являются действующими, был послан к медведю на ухо, и доходчиво объяснили, что эксперт всегда прав. Подскажите как быть? Кто как считает?
Так как вы уже в экспертизе, на вас же распространяется еще ПП РФ 1521.
Цитата
20. СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Разделы 1, 4 (пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.12), 5 (пункт 5.1.1-5.1.10), 6 (пункты 6.7.1, 6.7.2, 6.8.2), 7 (пункты 7.1.1, 7.6.1-7.7.7), 8 (пункты 8.1.1, 8.2.1, 8.2.19, 8.2.20), 9 (9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.9, 9.2.14.1), 10 (пункты 10.1.3, 10.2.9), 11 (пункты 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2), 12.
Так что считайте на 15% и эксперту дайте ссылку на ПП РФ 1521. Вы по-другому и не имеете права считать.
А так после вступления в силу ПП 985 уже будем считать.. как-то по-другому. Тут же много переменных, насколько высок уровень грунтовых вод, полимерные ли колодцы, есть ли служба эксплуатации в регионе контактная, если не маленький объект.
PS: Небольшой погуглеж дал статью в журнале Водоснабжение и санитарная техника, где на примере Москвы показывается объем фактически измеренных "неучтенных" вод, откуда и вырос этот пункт СП32 2018 года.
http://www.vstmag.ru/pdf.php?url=aW1hZ2VzL...TAvMzEtMzgucGRmНо я думаю опыт региона очень надо учитывать. Велика страна.