Alexis38
Добрый день. Необходимо соединить две сети водопровода. На проектируемой сети планируется расположить водоразборные колонки. Расстояние между сетями 1200 м. Сеть А находится на отметки 37 м, сеть Б на 79 м. Пьезометрический напор в обеих трубах 55 м. Не понимаю как это технически реализовать, рассчитать давление в конкретной точки проектируемой сети blink.gif
Ferdipendoz
Свободный напор в обеих сетях 55 м?
Alexis38
Цитата(Ferdipendoz @ 15.10.2020, 8:24) *
Свободный напор в обеих сетях 55 м?

Да, согласно ТУ водоканала.
Aerl
Лучше один раз увидеть чем 100раз услышать.
Тут примерно как в кольце, делаете схему, потом грубое потоко распределение в перемычке, пишете уравнение, оно будет звучать так: разница пьезометрических отметок ( в т. А и т. Б) равна сумме потерь напора в перемычке взятых со знаками согласно направлению движения (по часовой +, против - ).
Если все записать в эксель через один искомый параметр, то можно сделать его подбор (эксель сам найдет значение при котором уравнение решается).