Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Накопительные очистные поверхностного стока
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Lunar Cat
Добрый вечер, коллеги.
По актуальному СП производительность очистных накопительного типа зависит исключительно от объема дождевых/талых стоков, направляемых на очистку и времени опорожнения.
Объем стоков в свою очередь определяется значением площади водосбора, коэффициентом стока и суточным слоем осадков, который отводится на очистку в полном объеме.
Расход стоков, приходящий в регулирующий резервуар при этом по сути не определяется и не учитывается, по крайней мере - напрямую.

Подскажите, есть ли методики, определяющий необходимый объем резервуара накопительных очистных от расхода или от комбинации площадей и расходов?

По одному из объектов столкнулись с ситуацией, когда часть территории понятна по площади и коэффициенту стока, но на те же очистные нужно принять дополнительно залповый сброс с другой территории, по которой есть только директивно назначенное число расхода (9 тысяч кубов в час). Зарегулировать это по формулам из пособий Водгео 2014 или 2015 года можно, но не ясно - как определить необходимый объем с этого расхода, который нужно очищать.
speleos
Я бы поступил так: Выгрузил спутниковый рельеф рассматриваемой территории, определил границы водосборной площади. Перепроверил по МПИ на 9000 куб/час плюс минус лапоть секундный расход в коллекторе на выходе из этого бассейна. В случае чего убрал уменьшил площадь на природный ландшафт (короче подобрал бы площадь к секундному расходу от обратного). Ну и дальше уже по классике.

Стоит помнить момент, про транзитную точку подключения на коллекторе, если 2 бассейна изолированны и расположены далеко друг от друга.