prant
Доброго дня уважаемые знатоки.
Прошу консультации у спецов по Вайлант.
Мне необходимо заложить каскад 8 котлов VU 1206/5-5 (112 квт)

В мануале Вайлант даются следующие ограничения:
1. В каскаде не более 6-ти котлов;
2. Подключение обязательно через котловой теплообменник;
3. Подключение бойлеров ГВС обязательно после теплообменника (хотя в одиночном котле можно через 3-хходовой).

С чем связаны эти огранечения и можно ли их обойти?
Каталог 2019 года - мож, что-то изменилось?
Banned
Самое простое - разбить пополам на 2 каскада. Конечно стоимость такого решения огорчает.
Есть еще вариант самый дешевый, сделать на свободно программируемом контроллере необходимое. Только надо для этого опыт в подобном.