Цитата(MehMeg @ 25.8.2021, 18:03)

Доброго дня Коллеги !
Проконсультируйте меня по возникшей проблеме при сдаче готовности систем теплоснабжения городу.
Инспектор при осмотре объекта указал на то что в системе вентиляции есть приточные установки более раннего года чем был получен допуск в эксплуатацию. По факту приточные установки были заменены во время проведения ремонтных работ по причине отсутствия в установленных "холодной " секции без изменения тепловой мощности установки. Все тепловое оборудование комплекса подключено через собственный ИТП потребление которого не превышает разрешённую документами мощность.
Правомерно ли его требование к системам подключенным уже ко вторичному контуру. Т.е. любое изменение во внутреннем оборудовании здания требует согласование в Ростехнадзоре?
А какое в итоге требование? А то я описание ситуации прочитал, а самого требования не увидел. Ростехнадзор не согласовывает никакие изменения во внутреннем оборудовании, они при приемке проверяют соответствие оборудования проекту и другим документам, необходимым при сдаче объекта. Включите работы по замене установок в объем предъявляемый при сдаче и во все документы.
Цитата(инж323 @ 26.8.2021, 0:16)

правомерно. на эти установки у вас должен тогда быть ранее полученный Акт допуска и не производится никаких изменений на них. произвели- получайте новый Акт, вернее вписывайте в вновь получаемый и с предоставлением проекта на них ранее согласованного в РТН.
А какие проекты и в соответствии с каким нормативным актом Вы обычно согласовываете в РТН?