Цитата(Водяной @ 13.9.2021, 17:40)

Если оборудование водоподготовки способно выдавать максимальные расходы воды, нужные на производстве, то РЧВ не нужны. То есть скважины должны быть оборудованы частотным регулированием, иначе комфортного пользования не будет. Надо ещё оборудование водоподготовки смотреть, какие там слабые места есть.
Система третьей категории, на сутки может останавливаться. В аварийном запасе, при таких условиях, нет необходимости.
Но я слабо представляю заказчика, которому пофиг, что воду периодически будут на сутки останавливать.
PS: это всё в теории, на практике я не встречал водозаборов с водоподготовкой без РЧВ...
Для себя я вижу такую логику:
"Так как пункт 12.16 СП 31 является добровольным для исполнения, ищу возможное адекватное обоснование.
Есть пункт 7.4 указано, что для системы III категории допускается перерыв в подаче воды допускается на время не более чем на 24 ч.
В пункте 12.3 сказано, что при подаче воды по одному водоводу в резервуарах следует предусматривать аварийный объём воды на время ликвидации аварии на водоводе (70% среднечасового водопотребления х время ликвидации аварии).
В пункте 11.4 говорится о том, что время ликвидации для систем III категории нужно брать из таблицы 25 с учётом коэффициента 1,5. В примечании 1 к таблице 25 указано, что можно принять минимальное время 6 ч (в зависимости от особенностей трассы – у нас труба лежит на грунте). Получаем время ликвидации аварии – 6х1,5 = 9 часов.
9 часов много меньше 24 ч перерыва в подаче по III категории. Дополнительный аргумент – возможность обеспечить привозную воду с соседней площадки".
На данной площадке всего одно здание. Персонал располагается на двух вахтовых посёлках. На этих площадках резервуаров по 2 штуки.
Система водоснабжения такая (утрировано, так как там >30 км):
I подъём, II подъём, III подъём, IV подъём
резервуар сырой воды (неподготовленной)
водоподготовка с насосами подачи воды потребителям (подобраны по максимальному часовому расходу)
РЧВ нет
Вы говорите, что РЧВ не нужны. Но в пункте 12.26 СП 31 не сказано про РЧВ, там сказано, что любой узел должен включать 2 резервуара. И даже если у нас было бы 2 водовода, то это исключало бы только лишь наличие аварийного объёма. То есть резервуаров должно быть два.
Тут встаёт вопрос о функциональном назначении. Данный резервуар сырой воды является ещё приёмной ёмкостью насосной станции V подъёма. То есть для повысительной станции не нужно 2 резервуара, тут всё в соответствии с нормами. А для системы питьевого водоснабжения резервуары РЧВ не нужны, если водоподготовка рассчитана на максимальный часовой расход.
Отличная идея! Но не факт, что прокатит. Но можно постараться подать информацию именно так.
Спасибо.