Здравствуйте! Подскажите нормы по которым можно принять нагрузку на ГВС для жилых микрорайонов по укрупненным показателям! нет данных по кол-ву жителей, есть нагрузка на отопление. Может возможно принять ГВС в %-м соотношении от тепловой нагрузки? спасибо
Цитата(proeng @ 28.9.2021, 8:41)

Может возможно принять ГВС в %-м соотношении от тепловой нагрузки? спасибо
нет. они не взаимосвязаны так. но если есть мкр, то по любому есть колво квартир. примите заселенность 3-3.5 чела на квартиру и считайте.
svoroponov
28.9.2021, 9:19
Возьмите общее колличество квартир и умножьте на 4 киловатта , если квартиры с полотенцесушителями или на 3 киловатта , если без. Когда то считал по своему микрооайону ,исходя из проектной документации на уже построенные дома. Около 25000 тысяч квартир в микрорайоне.
svoroponov
28.9.2021, 17:47
Если считать от теплоисточников , то ещё надо добавить к общему результату 15-20 процентов на потери теплотрасс ( у нас в микоррайоне они составляли 17 процентов).