Oreonika
Добрый день!

Вопрос вот в чем, всегда заказывали сборные ж/б РЧВ и в них всегда были предусмотрены приямки на месте всасывающего трубопровода, сейчас решили сами сделать монолитный РЧВ и полезли в интернет за информацией о приямках (надобность, размеры) и нет никакой конкретной информации.
Подскажите может где-то в нормативке указано, что приямки необходимы и как подобрать размеры приямка?
В ТП 901-4-64.83 приямков нет. В СП 31 в п. 12.10 речь идет о приямке, но никакой конкретики по моему вопросу
Dima_UA
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
я этим пользуюсь
dmchehow
Цитата(Oreonika @ 31.1.2022, 15:15) *
Добрый день!

Вопрос вот в чем, всегда заказывали сборные ж/б РЧВ и в них всегда были предусмотрены приямки на месте всасывающего трубопровода, сейчас решили сами сделать монолитный РЧВ и полезли в интернет за информацией о приямках (надобность, размеры) и нет никакой конкретной информации.
Подскажите может где-то в нормативке указано, что приямки необходимы и как подобрать размеры приямка?
В ТП 901-4-64.83 приямков нет. В СП 31 в п. 12.10 речь идет о приямке, но никакой конкретики по моему вопросу

Приямки в резервуаре ненужны. Вся грязь будет идти в намос и сеть наоборот нужен небольшой подъем над уровнем пола в емкости. Приямок можно и нужно сделать для сливной трубы.
Dima_UA
Цитата(dmchehow @ 2.2.2022, 11:36) *
Приямки в резервуаре ненужны. Вся грязь будет идти в намос и сеть наоборот нужен небольшой подъем над уровнем пола в емкости. Приямок можно и нужно сделать для сливной трубы.

можно сделать набетонку вокруг приямка высотой 100-200 мм, чтобы грязь не попадала в приямок.
без приямка получается большой мертвый обьем резервуаров и застой воды
dmchehow
Цитата(Dima_UA @ 2.2.2022, 13:37) *
можно сделать набетонку вокруг приямка высотой 100-200 мм, чтобы грязь не попадала в приямок.
без приямка получается большой мертвый обьем резервуаров и застой воды

У нас поднята труба в бетоне на 10 см над уровнем пола. Всё норм работает. Глина и песок остаются на дне.
Dima_UA
Цитата(dmchehow @ 2.2.2022, 14:58) *
У нас поднята труба в бетоне на 10 см над уровнем пола. Всё норм работает. Глина и песок остаются на дне.

это хорошо, а теперь посчитайте сколь обьема не используется.....100+Дтр+1,2Д....
yfray
Может это Вам поможет

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1580087