Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узел учёта тепловой энергии.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
KARTS
Ситуация следующая. Строящийся МКД, проект узла согласован. При проверке выясняется, что тепловычислитель установлен не по проекту. СПТ941.20 заменен на ТВ7, изменения в проект не вносились. Применение СПТ было рекомендацией ТСО, в городе 99,9% этой марки. На вопрос зачем и почему, подрядчик отвечает, что в проекте написано - "СПТ941.20 или аналог", значит можем менять. На наш следующий вопрос о внесении изменений в проект, база данных другая, схемы, согласование ТСО и пр. - пока молчание.

В моём понимании проектные решения должны исключать неоднозначные толкования, поэтому прошу, по возможности обоснованно дать пояснения по применению в проекте выражения "или аналог".
инж323
Этот "или аналог" без вариантов должен подписать автор и ТСО в лице его отделения энергосбыта ( или кто там в городе узлами учета по железу занимается), а не просто монтажники заменили на кажущийся им правильным аналог.
Ну чисто процедурно, бюрократию соблюсти.

а эту фразу "или аналог" проектировщик обязан писать из за требований тендерных.
forrte
40. Теплоснабжающая организация не вправе навязывать потребителю конкретные типы приборов учета, но в целях унификации и возможности организации дистанционного сбора информации с узла учета она вправе давать рекомендации.
51. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация не вправе отказаться от согласования проекта узла учета в случае его соответствия пункту 44 настоящих Правил.
9. Теплоснабжающая организация, теплосетевая организация и потребитель имеют право установки на узле учета дополнительных приборов для контроля режима подачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя в том числе для дистанционного снятия показаний с тепловычислителя, не препятствующих при этом осуществлению коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и не влияющих на точность и качество измерений.
KARTS
Цитата(инж323 @ 28.2.2022, 15:14) *
Этот "или аналог" без вариантов должен подписать автор и ТСО ...

Абсолютно так.
А "автор" прислал 2 листа спецификации с другим прибором "для утверждения". А схемы подключения, настроечную базу данных не посчитал нужным изменить.
Это как?
инж323
Цитата(KARTS @ 3.3.2022, 13:56) *
Абсолютно так.
А "автор" прислал 2 листа спецификации с другим прибором "для утверждения". А схемы подключения, настроечную базу данных не посчитал нужным изменить.
Это как?

вы что то тормозите, ибо сомневаюсь, что не знаете. Изменения простенькие- автор пишет на листе, согласовано и вперед( но иногда стоит и у зака получить такую подпись). Изменения требующие дополнительно пересчетов делается через с заказчика с оплатой изменения, а он , как правило , на это не пойдет( оплачивайте сами пересчеты, если хотите изменений и тут подрядчик уже.. не собирается платить). и в итоге- типа автор не против, но проект не пересчитывает и остается прежнее оборудование указанное в первоначальном варианте.
Эта фраза "или аналог" - она для исполнения требований к тендерам. И все изменения под "аналог" или подрядчик сам делает или нанимает кого за свой счет и потом согласовывает с автором проекта и лишь после этого должен ставить этот аналог. Только ведь и тут есть нюанс- а заказчику плевать не против чего автор проекта, а знаю что я заказал и это указывал в ТЗ на проектирование и снова круги согласований , увещеваний и т.д.
Вот в принципе вся диспозиция сторон в таком вопросе( это не только по УУТЭ, а вообще).А автор вам прислал для чего специки ( а проблема именно в непересчете прочих дел в проекте и кто их будет делать и за чьи шиши) по двум вариантам- вы в данном случае кто в ситуации? Эдак и про весь дом можно прислать и просить согласовать спецификацию, а как и что в самом доме будет, вот то и не собирались делать. Люди то квартиры покупают, а не спецификацию материалов по квартире и дому.
KARTS
Да тут проще, подрядчик он и проектант и монтажник в одном лице. Мы - ТСО, наши обоснованные рекомендации по прибору проигнорировали, поставили другой и теперь вносят изменения. Но вот таким образом.
Машинист
В глухой отказ уйдите с лицами сфинксов и всё. Есть проект, согласованный, извольте предъявить соответствие проекту.
У нас немного не так было - в проекте протолкнули тв7, хотя рекомендовала ТСО ставить СПТ, там у них тоже всё на СПТ, территория логики. Нет, захотелось вот этого воздуха свободной конкуренции, демократии, ъ. Теперь один дом из всех наших на тв7. Кусочек Архангельска в Северодвинске, ъ, хоть дом перевози целиком, такой диссонанс.
инж323
Цитата(KARTS @ 3.3.2022, 15:12) *
Да тут проще, подрядчик он и проектант и монтажник в одном лице. Мы - ТСО, наши обоснованные рекомендации по прибору проигнорировали, поставили другой и теперь вносят изменения. Но вот таким образом.

Напишите о своем несогласии с внесенными изменениями и требуйте исполнения СМР в соответствии с проектом. тут у кого более стальные... эти ... ну поняли. или проектное решение или сдавайте его присоединившись к другой ТСО с всеми вытекающими последствиями.
И потом- вы ж знаете как быстро прэмы привести к состоянию больше чем 4% и снова игнорить уутэ.
Гризли
Я (ТСО) прописываю в ТУ следующий пункт:
- В целях унификации **** рекомендую установку ТВ-7.
- Если хотите поставтиь аналог, то за свой счет докупаете устройство для считывания и передачи архива на ПК.
инж323
Цитата(Гризли @ 3.3.2022, 19:11) *
Я (ТСО) прописываю в ТУ следующий пункт:
- В целях унификации **** рекомендую установку ТВ-7.
- Если хотите поставтиь аналог, то за свой счет докупаете устройство для считывания и передачи архива на ПК.

и как вам они? Мне чет на 5 домах поставили в свое время и как то вот.... правда там подрядчик был слабый и технически и инженерно и как монтажники тоже и может оттого и не зашли как то они.
Машинист
Сам по себе прибор нормальный, у нас по Архангельску ими оборудуют дома. Программа опроса штатная подбешивает тем, что нельзя в очередь автоматический обзвон узлов поставить и по своим делам идти. Хотя, возможно, я чего-то просто ещё не докурил.
При глюках дистанционного опроса, можно скинуть архивы на обычную карту памяти, не нужен пульт никакой с адаптером.
Батарея там вписывается только маленькая, типа пальчиковой размером, поэтому работать без внешнего питания от поверки до поверки, имхо, не вариант.
Гризли
Цитата(инж323 @ 3.3.2022, 19:21) *
и как вам они? Мне чет на 5 домах поставили в свое время и как то вот.... правда там подрядчик был слабый и технически и инженерно и как монтажники тоже и может оттого и не зашли как то они.


3 главных достоинства.
1. На главном экране сразу отображается дата и кол-во тепловой энергии. Модемов у нас нет, поэтому абсолютно любой человек может снять показания. Хоть завхоз, хоть уборщица, хоть дворник.
Самое уродское меню - у Взлета. Нужно нажать 10-15 раз на клавиши, прежде чем выйдет тепловая энергия.
2. Сброс архива сразу на карту памяти. Лучше не придумаешь!
Опять же - сотрудник техподдержки Взлета 1,5 часа устанавливал мне программу на ноут для считывания архива через их фирменный адаптер. Жопа полная.
3. Очень мало настроечных параметров. Для простых систем за глаза.
Если у ТСО огромные хотелки в плане соблюдения правил и карается шаг вправо-шаг влево от параметров, то думаю, подойдет Логика СПТ. Там целая куча ограничений, можно вбить любое.

ЗЫ: Добавлю, что они первые начали выпускать преобразователи расхода с экранчиками, поэтому контроль за расходом проще простого.
HeatServ
СПТ, пожалуй, самое адекватное, что есть в природе.
KARTS
Да, у нас тоже "территория Логики", как выразился Машинист. Поэтому и рекомендуем. А у подрядчика получилось так, что правая рука не ведает, что творит левая.
К сожалению, как показывают прожитые годы, политика всегда побеждает технику. Проект корректируют, обещают прислать, будем посмотреть. Но сдавать его они будут долго.
forrte
Цитата(KARTS @ 4.3.2022, 13:33) *
Да, у нас тоже "территория Логики", как выразился Машинист. Поэтому и рекомендуем. А у подрядчика получилось так, что правая рука не ведает, что творит левая.
К сожалению, как показывают прожитые годы, политика всегда побеждает технику. Проект корректируют, обещают прислать, будем посмотреть. Но сдавать его они будут долго.


Обратятся к надзорным органам и сдадут быстро.

Цитата(Гризли @ 3.3.2022, 19:11) *
Я (ТСО) прописываю в ТУ следующий пункт:
- В целях унификации **** рекомендую установку ТВ-7.
- Если хотите поставтиь аналог, то за свой счет докупаете устройство для считывания и передачи архива на ПК.


Согласно правилам "устройство для считывания и передачи архива на ПК" - за счёт ТСО (п.9).
KARTS
Цитата(forrte @ 4.3.2022, 16:00) *
Обратятся к надзорным органам и сдадут быстро.
...


К каким конкретно?
ОКС администрации области уже в курсе "странностей" подрядчика. Они уже смонтировали узел но с отступлениями от проекта и от инструкций монтажа, а сейчас пытаются изменения согласовать. РТН это будет интересно.
forrte
Цитата(KARTS @ 4.3.2022, 16:35) *
К каким конкретно?
ОКС администрации области уже в курсе "странностей" подрядчика. Они уже смонтировали узел но с отступлениями от проекта и от инструкций монтажа, а сейчас пытаются изменения согласовать. РТН это будет интересно.


Отступления от проекта и руководства изготовителя - это совсем другая песня. Вопрос изначально Вы поставили о тепловычислителе. А это РТН совсем неинтересно. Зато это может быть интересно ФАС, они любят покопаться в таких вещах. А по команде ФАС и прокуратура подтянется.
Выдать ТУ и забыть - так плохо получается, с потребителем надо работать, объяснять, заинтересовать.
инж323
Цитата(KARTS @ 4.3.2022, 13:33) *
Да, у нас тоже "территория Логики", как выразился Машинист. Поэтому и рекомендуем. А у подрядчика получилось так, что правая рука не ведает, что творит левая.
К сожалению, как показывают прожитые годы, политика всегда побеждает технику. Проект корректируют, обещают прислать, будем посмотреть. Но сдавать его они будут долго.

Не морочьте себе голову с подрядчиком- есть заказчик( собственник, абонент, УК, ТСЖ)- он платил за одно, а подрядчик выполнил совсем иное.
KARTS
Цитата(инж323 @ 5.3.2022, 9:51) *
Не морочьте себе голову с подрядчиком- есть заказчик( собственник, абонент, УК, ТСЖ)- он платил за одно, а подрядчик выполнил совсем иное.

Заказчику по барабану, а вот ТСО приходится с подрядчиком кувыркаться

forrte писал
Цитата
Вопрос изначально Вы поставили о тепловычислителе.

Вопрос изначально о несоответствии монтажа проекту и внесении изменений.
Цитата
с потребителем надо работать, объяснять, заинтересовать.

В теме ни слова про потребителя.
инж323
Цитата(KARTS @ 5.3.2022, 11:40) *
Заказчику по барабану, а вот ТСО приходится с подрядчиком кувыркаться

а документацию вы можете согласовывать абоненту, ибо с подрядчиком у вас никаких договорных отношений нет. и есть уутэ смонтированный как то там, а не по согласованному ранее проекту. всё это препятствует переходу заказчика на оплату ресурса по счетчику.
forrte
Цитата(KARTS @ 5.3.2022, 11:40) *
Вопрос изначально о несоответствии монтажа проекту и внесении изменений.
В теме ни слова про потребителя.


1. Ну вы же согласовали "или аналог" - извольте, получите.
2. В правилах приведены три варианта учёта тепловой энергии и теплоносителя: на источнике, на тепловых сетях, у потребителя. Вы в своём хозяйстве что ли справиться с подрядчиком не можете?

инж323
Цитата(forrte @ 5.3.2022, 13:04) *
1. Ну вы же согласовали "или аналог" - извольте, получите.
2. В правилах приведены три варианта учёта тепловой энергии и теплоносителя: на источнике, на тепловых сетях, у потребителя. Вы в своём хозяйстве что ли справиться с подрядчиком не можете?

Как же вы утомили своим ... непониманием. Аналог , но не ВК-7. Нет там ни слова про ВК, всё. Идите , отдохните. борцун. Процедура согласования изменений известна, но не вам.
Гризли
Цитата(forrte @ 4.3.2022, 16:00) *
Согласно правилам "устройство для считывания и передачи архива на ПК" - за счёт ТСО (п.9).

Прочитал этот пункт, конкретно там ничего не сказано. Очнеь размыто.

И уже вопрос всем форумчанам от меня:

При передаче показаний в ТСО должен ли потребитель снимать архив (месячный с посуточной распечаткой) или давать только итоговое показание? Определен ли данный порядок?

Или на каком основании ТСО имеет право требовать месячный архив?
HeatServ
Цитата(Гризли @ 17.3.2022, 8:54) *
И уже вопрос всем форумчанам от меня:

При передаче показаний в ТСО должен ли потребитель снимать архив (месячный с посуточной распечаткой) или давать только итоговое показание? Определен ли данный порядок?

Или на каком основании ТСО имеет право требовать месячный архив?
Напрямую об этом нигде не сказано, но иногда ТСО форму отчёта понуждают прикладывать в проект и формально это причина требовать посуточный архив.

Они могут устроить в любой день проверку узла по требованию сбытовых служб, этот пункт они прописывают в договоре.
Гризли
Я являюсь ТСО. Мне надо заставить потребителей передавать мне именно распечатку. Модемов нет, а показания нарастающим итогом не говорят о произошедших нештатных ситуациях. Самому объежать все объекты нет особого желания. И разновидностей счетчиков у нас 6. Нужны 6 программ, 6 адаптеров и т.п.
Как бы включить данный пункт в договор на законных основаниях?
HeatServ
Цитата(Гризли @ 17.3.2022, 9:35) *
Я являюсь ТСО. Мне надо заставить потребителей передавать мне именно распечатку. Модемов нет, а показания нарастающим итогом не говорят о произошедших нештатных ситуациях. Самому объежать все объекты нет особого желания. И разновидностей счетчиков у нас 6. Нужны 6 программ, 6 адаптеров и т.п.
Как бы включить данный пункт в договор на законных основаниях?

Через сбыт пропустить форму отчёта допсоглашением к договору перед началом следующего отопительного сезона, только так.
Гризли
Это все понятно.
Т.е. нужных пунктов в Правилах нет.
HeatServ
Цитата(Гризли @ 17.3.2022, 9:46) *
Это все понятно.
Т.е. нужных пунктов в Правилах нет.

Даже любопытно стало, ща помониторим.

Не, нету. Есть скользкий пунктик только:
80. В срок, установленный договором, потребитель или уполномоченное им лицо передает теплоснабжающей организации отчет о теплопотреблении, подписанный потребителем. Договором может быть предусмотрено, что отчет о теплопотреблении представляется на бумажном носителе, на электронных носителях или с использованием средств диспетчеризации (с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы).
KARTS
Форма отчёта о теплопотреблении была в проекте правил коммерческого учёта, но при их утверждении много чего исчезло...трансформировалось непонятно во что.
Требования правил переписывать в договор особого смысла нет, есть п.80 процитированный выше и ,например, в руководстве по эксплуатации СПТ941.20 рис.8.2 приведена форма отчёта. Ну и если у потребителя установлен такой прибор, то и следует предоставлять отчёт по форме завода изготовителя. как то так.
Гризли
Да, я читал Проект правил от 2016, скачанные с этого форума. Там тоже ничего внятного нет по этим вопросам.
Ваш вариант самый "правдоподобный" ))
KARTS
Цитата(Гризли @ 17.3.2022, 14:42) *
Да, я читал Проект правил от 2016,...

Так то Правила 1034 утверждены в 2013г. Вы какой то более новый проект смотрели.
инж323
Цитата(Гризли @ 17.3.2022, 8:54) *
Прочитал этот пункт, конкретно там ничего не сказано. Очнеь размыто.

И уже вопрос всем форумчанам от меня:

При передаче показаний в ТСО должен ли потребитель снимать архив (месячный с посуточной распечаткой) или давать только итоговое показание? Определен ли данный порядок?

Или на каком основании ТСО имеет право требовать месячный архив?

По Правилам .. чет не помню четкой процедуры, у нас снимают на фдлешку весь отчет и бумажкой дают суммированное с печатью и подписями. При желании ТСО может лезть в рспечатку и смотреть всё что нужно. Хотя и порой есть интерес с разных сторон- ТСО сверяли распечатки по часам при отсуствии в отчете полного набора всех часов в месяц9 по району ТП отрубилась и несколько ИТП типа на час другой встали. или плановое подключение было и часо работы ИТП стало меньше , чем их в месяц. Или в самом ИТП чего то делали и вырубали ГВС или СО. Сам брал некоторое время для мониторинга распечатки от нашей управляшки- отслеживал потребление по ГВС из за войны по нагрузкам.) И собственно ни УК с ТСО, ни ТСО с УК не воевали и как то спокойно обмениваются данными в рабочем порядке. И отключения дают нормально ТСО и подпитку\заполнение слаженно проводят( там не МОЭК, хоть и с МОЭКом примерно так же, но там структура более заорганизованная и чуть канительней, но тоже вполне решабельно в рабочем порядке). И обе стороны спокойны в отношении оппонента в работе и выручают друг друга и помогают и даже порой для галочки скандалы делают и четко соблюдают правила, ибо завтра снова работать вместе и вражда не нужна. И еще на одной застройке примерно так же- там только ФИО начальства и ТСО и УК другое, а взаимодействие такое же.Вплоть что пломбы на уутэ ставят сами УК, а представитель ТСО приходит и пломбирует и без нервов и проблем.
Гризли
Цитата(KARTS @ 17.3.2022, 15:05) *
Так то Правила 1034 утверждены в 2013г. Вы какой то более новый проект смотрели.

Да, я же говорю, заглянул ради интереса именно в ПРОЕКТ Правил 2016. Здесь кто-то выкладывал. Может админы, может модеры.
Гризли
Цитата(инж323 @ 17.3.2022, 15:06) *
По Правилам .. чет не помню четкой процедуры, .....

Мы тоже со всеми дружим, воевать не планируем.
Но на бюджетных объектах часто меняются собственники, директора. И многим из них очень трудно объяснить, что каждый месяц нужно давать показания и следить за исправным состоянием теплосчетчика.
И "проучить" не особо получится - в бюджете не заложена оплата "по нормативу". Потом все равно придется делать перерасчет и т.д.
Вот и хочу ткнуть в Правила и в договор носом каждого.....
инж323
Цитата(Гризли @ 17.3.2022, 18:47) *
Мы тоже со всеми дружим, воевать не планируем.
Но на бюджетных объектах часто меняются собственники, директора. И многим из них очень трудно объяснить, что каждый месяц нужно давать показания и следить за исправным состоянием теплосчетчика.
И "проучить" не особо получится - в бюджете не заложена оплата "по нормативу". Потом все равно придется делать перерасчет и т.д.
Вот и хочу ткнуть в Правила и в договор носом каждого.....

так и вы первые пару месяцев не сдерете по нормативу Хотя вот с дисциплиной в этом вопросе с вами более чем согласен.

KARTS
Цитата(Гризли @ 17.3.2022, 18:47) *
...
Но на бюджетных объектах часто меняются собственники, директора. И многим из них очень трудно объяснить, что каждый месяц нужно давать показания и следить за исправным состоянием теплосчетчика.
...

Ну если они сами не понимают, то придётся их непосредственному начальству пояснить положения ст.210 ГК РФ, ч.7 ст.13 210ФЗ о том, что своё имущество они должны содержать надлежащим образом.

Цитата
И "проучить" не особо получится - в бюджете не заложена оплата "по нормативу". Потом все равно придется делать перерасчет и т.д.

По нормативу имеете ввиду - по расчёту? Нет показаний - расчёт по п.71 Методики 99/пр. Последующий перерасчёт не предусмотрен.
Гризли
Цитата(KARTS @ 18.3.2022, 8:34) *
Ну если они сами не понимают,


Спасибо за подсказку!

Дополню, помимо этого, прямо разрешает переходить на расчет по нормативу п. 65 "В" Методики, при непредоставлении показаний в срок.

Ну и возвращаясь к посту коллеги forrte

Цитата(forrte @ 4.3.2022, 16:00) *
Согласно правилам "устройство для считывания и передачи архива на ПК" - за счёт ТСО (п.9).

Запрещает это делать п. 8 Правил 1034 и то, не совсем конкретно.
С другой стороны, я согласно п.9 могу потребовать установки модема.
И что тут выйдет дороже -покупка адаптера или модема и СИМ-карта с постоянным обслуживанием - это ещё вопрос.
И если я буду требовать ежемесячно предоставление архива, то потребителю придется купить адаптер за свой счет.
Здравый смысл все-таки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.