GreyBrain
Приветствую специалистов. При проектировании системы водопровода котельной возник вопрос следующего характера. Водопровод - объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод, есть подключение к бытовому электроводонагревателю на 10 л. Магистраль прокладывается под потолком 1 этажа (этаж 3 м) вдоль стены котельного зала и бытовых помещений, врезки в подающую магистраль предусматриваю из стали, после прохода стен - переход на полипропилен. Есть ли какие-либо требования на кислородопроницаемость труб в системе? Может быть поделитесь своими наблюдениями, дадите рекомендации.

Вопрос простой, какую трубу выбрать для ГВС - армированную стекловолокном или алюминием?
al1981
От кислорода в исходной воде как избавляетесь? Деаэратор или химия?
GreyBrain
На нужды подпитки стоит установка дозирования реагента с дозирующим насосом и емкостью
al1981
Цитата(GreyBrain @ 19.4.2022, 14:44) *
На нужды подпитки стоит установка дозирования реагента с дозирующим насосом и емкостью

Так чего тогда переживаете? Дозируется всегда с избытком.
GreyBrain
Цитата(al1981 @ 19.4.2022, 15:57) *
Так чего тогда переживаете? Дозируется всегда с избытком.

В санузле и душевой какую трубу прокладывать предлагаете?
svoroponov
Медь.
GreyBrain
Цитата(svoroponov @ 19.4.2022, 19:05) *
Медь.

Если в качестве шутки только, котельная без постоянного обслуживающего персонала, а срок её эксплуатации согласно времени эксплуатации металлоконструкций ограждающих не превышает 25 лет, по крайней мере по расчету