Цитата(Serg Ivanov @ 27.4.2022, 12:56)

Тогда проще:
https://studopedia.ru/6_158779_rabota-tsent...osa-na-set.htmlстроите графики для каждого отдельно, раз одновременно не работают.
Если строить графики, то как? Подачу Q которая равна 129 л/с знаем, а напор H надо найти. При подборе насоса, что там описывается, мне нужна более точная точка.
Нашел такую формулу: Напор насосной системы канализационной станции вычисляется по следующей формуле:
H = Hг + Hи + hнс + hвм + hнв, где:
Hг (м) — геометрическая высота подъема сточных жидкостей, определяемая как разница между отметками наибольшего уровня воды в приемном отсеке и осью насоса;
Hи — напор излива жидкости, который равен 1 м;
hнс — потери напора внутри трубной системы насосной станции. Расчетная величина hнс принимается за 2,5 м;
hвм (м) — объем потери напора в водомерах;
hнв (м) — предполагаемые потери напора при прохождении сточных жидкостей через нагнетательные водоводы.
По моему предположению выходит +- 25м напора, но не уверен что он подойдет для 346м длинны трассы(трубопровода)