Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: требуемый напор сети внутреннего водоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Татьяна91
Здравствуйте, подскажите, опытные проектировщики, мне необходимо посчитать требуемый напор сети, по СП 30. 13330
п 8.27 Величину требуемого напора , м вод.ст., необходимого для подачи воды потребителю, определяют по формулеНажмите для просмотра прикрепленного файла


, напор (давление) перед диктующим прибором, м вод.ст., принимают согласно 8.21 ( для сан. приборов 20 м), но во многих других литературных источниках написано что напор перед диктующим прибором берут по паспорта прибора, как правильно необходимо все таки считать требуемый напор для сети
jiexawcr
Цитата(Татьяна91 @ 13.5.2022, 15:46) *
Здравствуйте, подскажите, опытные проектировщики, мне необходимо посчитать требуемый напор сети, по СП 30. 13330
п 8.27 Величину требуемого напора , м вод.ст., необходимого для подачи воды потребителю, определяют по формулеНажмите для просмотра прикрепленного файла


, напор (давление) перед диктующим прибором, м вод.ст., принимают согласно 8.21 ( для сан. приборов 20 м), но во многих других литературных источниках написано что напор перед диктующим прибором берут по паспорта прибора, как правильно необходимо все таки считать требуемый напор для сети

какой используете СП? какого года?
было 0,2МПа, было по паспорту.
aminopower
Цитата(Татьяна91 @ 13.5.2022, 15:46) *
Здравствуйте, подскажите, опытные проектировщики, мне необходимо посчитать требуемый напор сети, по СП 30. 13330
п 8.27 Величину требуемого напора , м вод.ст., необходимого для подачи воды потребителю, определяют по формулеНажмите для просмотра прикрепленного файла


, напор (давление) перед диктующим прибором, м вод.ст., принимают согласно 8.21 ( для сан. приборов 20 м), но во многих других литературных источниках написано что напор перед диктующим прибором берут по паспорта прибора, как правильно необходимо все таки считать требуемый напор для сети

Брали всегда по паспорту приборов (5 или 10 м обычно) и никогда не было вопросов.
timofeyprof
п.8.21 СП 30.13330.2021:
8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).
Пункт для "добровольно-принудительного" применения, т.к. отсутствует в перечне Постановления П РФ №815 от 28.05.2021. А что это значит? Если не указывается марка ("ноу-нейм"), то 0,2 МПа. Или в соответствии с паспортом выбранных и запроектированных санприборов.
Татьяна91
Цитата(jiexawcr @ 13.5.2022, 16:55) *
какой используете СП? какого года?
было 0,2МПа, было по паспорту.

СП 30.13330.2020 г
Татьяна91
Цитата(jiexawcr @ 13.5.2022, 16:55) *
какой используете СП? какого года?
было 0,2МПа, было по паспорту.

СП 30.13330.2020 г

Цитата(timofeyprof @ 14.5.2022, 16:11) *
п.8.21 СП 30.13330.2021:
8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).
Пункт для "добровольно-принудительного" применения, т.к. отсутствует в перечне Постановления П РФ №815 от 28.05.2021. А что это значит? Если не указывается марка ("ноу-нейм"), то 0,2 МПа. Или в соответствии с паспортом выбранных и запроектированных санприборов.

Да, пожалуй тк и сделаю, выберу сама сан приборы, т.к. самый дальний у меня смеситель и по паспорту выбранного смесителя давление 5 м. Спасибо)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.