peseg
Всем привет.
Мне надо проверить верно ли рассчитаны горизонтальные трубы водостоков (3 стояка с кровли диаметром 108 мм приходят в горизонтальную трубу на первом этаже с таким же диаметром 108 мм (таких 2 горизонтальных трубы т.к стояков всего 6), которые в свою очередь приходят в одну тоже диаметром 108 мм и дальше в выпуск 150 мм)
Вопрос, могу ли я проверить правильность расчёта системы используя информацию ниже?

"Горизонтальные участки водосточной сети рассчитывают по самотечному режиму из условия наполнения трубопроводов , равного 0,8d трубопровода . Расчетные скорости 1 ÷ 1.2 л/сек ; Vmin = 0.7 л/с ".
andrey R
wink.gif
Aerl
Цитата(peseg @ 21.7.2022, 11:13) *
Всем привет.
Мне надо проверить верно ли рассчитаны горизонтальные трубы водостоков (3 стояка с кровли диаметром 108 мм приходят в горизонтальную трубу на первом этаже с таким же диаметром 108 мм (таких 2 горизонтальных трубы т.к стояков всего 6), которые в свою очередь приходят в одну тоже диаметром 108 мм и дальше в выпуск 150 мм)
Вопрос, могу ли я проверить правильность расчёта системы используя информацию ниже?

"Горизонтальные участки водосточной сети рассчитывают по самотечному режиму из условия наполнения трубопроводов , равного 0,8d трубопровода . Расчетные скорости 1 ÷ 1.2 л/сек ; Vmin = 0.7 л/с ".


Для внутренних водостоков вполне нормален напорный режим
andrey R
Цитата(Aerl @ 21.7.2022, 11:26) *
Для внутренних водостоков вполне нормален напорный режим

Пункт СП для экспертизы? smile.gif
peseg
И еще вопрос, по какими таблицами подбирать диаметр труб на заданный расход? Лукиных или Шевелева? По проекту у нас стальные трубы ГОСТ 10704-91 (они есть в табл. Шевелева), но у нас же канализация
Спасибо
Aerl
Цитата(andrey R @ 21.7.2022, 11:30) *
Пункт СП для экспертизы? smile.gif


есть только учебник Лобачева по внутренним водостокам) В СП только требование выполнять из напорных труб
Aerl
Цитата(peseg @ 21.7.2022, 15:23) *
И еще вопрос, по какими таблицами подбирать диаметр труб на заданный расход? Лукиных или Шевелева? По проекту у нас стальные трубы ГОСТ 10704-91 (они есть в табл. Шевелева), но у нас же канализация
Спасибо


смотря как считать будете, напорные по Шевелеву, безнапорные по Лукиным можно.