Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожарные резервуары
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
irob23
Подскажите, как в наружной станции пожаротушения нужно выставлять насосы относительно пожарных резервуаров, чтобы было соблюдено условие работы насоса под заливом? Нужно ставить насос жоккей? Для чего, как его подобрать?
Serg Ivanov
Цитата(irob23 @ 25.10.2022, 8:59) *
Подскажите, как в наружной станции пожаротушения нужно выставлять насосы относительно пожарных резервуаров, чтобы было соблюдено условие работы насоса под заливом? Нужно ставить насос жоккей? Для чего, как его подобрать?

А самому нормы прочитать тяжело? Если какие-то конкретные пункты не понятны - можно разъяснить.
Legodema
Здравствуйте уважаемые специалисты.
хочу поднять тему установки насосов под залив.
скажите пожалуйста где найти расчеты? перерыла кучу всего.
резервуары пожарного запаса воды для внутреннего пожаротушения. Предусматриваю 2 емкости объемом 30м3, радом в отдельной емкости - насосная станция.
согласно СП 31.13330
10.4 Отметку оси насосов следует определять из условия установки
корпуса насосов под заливом:
- при заборе воды из резервуара – от верхнего уровня (определяемого от
дна) неприкосновенного пожарного запаса (НПЗ) воды при одном пожаре;
Уровень воды в резервуаре мне известен, нососы подобраны, но на какой именно ответке устанавливать насосы от верхнего уровня воды? как эту отметку рассчитать? помогите пожалуйста
aminopower
Цитата(Legodema @ 28.10.2022, 13:31) *
на какой именно ответке устанавливать насосы от верхнего уровня воды?

Legodema
Добрый день, спасибо! правильно я понимаю, что в данной картинке отметка считаемся от нижнего уровня воды, а мы по аналогии считаем от верхнего?

Сделать от минимального уровня еще и приямок не представляется возможным, емкость стеклопластиковая.
aminopower
Цитата(Legodema @ 31.10.2022, 11:29) *
правильно я понимаю, что в данной картинке отметка считаемся от нижнего уровня воды, а мы по аналогии считаем от верхнего?


Цитата(Legodema @ 28.10.2022, 13:31) *
10.4 Отметку оси насосов следует определять из условия установки
корпуса насосов под заливом:
- при заборе воды из резервуара – от верхнего уровня (определяемого от
дна) неприкосновенного пожарного запаса (НПЗ) воды при одном пожаре;


Если у вас резервуар только на противопожарные нужды, то верхний уровень воды и будет "верхним уровнем неприкосновенного пожарного запаса"- от него и определяйте отметку оси насоса, так как ниже него воды не должно быть и насос всегда под заливом будет. А в картинке этой-общий случай, когда резервуар является РЧВ и вмещает в себя и регулирующий объем, и аварийный, и пожарный и пр. объемы, соответственно, уровни воды меняются.
Legodema
так в этом и заключается вопрос, как рассчитать?
aminopower
Цитата(Legodema @ 31.10.2022, 20:18) *
так в этом и заключается вопрос, как рассчитать?

Отметка оси насоса определяется как:
Zо.н.=Zпож.-а-0,5,
где Zпож-уровень пожарного запаса в резервуаре,
а-расстояние от оси насоса до верха насоса, м (определяется по габаритам насосного агрегата)
0,5-запас
Legodema
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=93232&st=60
я так понимаю, что нужно уровень проверить на кавитацию ( как обсуждалось ранее)
aminopower
Цитата(Legodema @ 1.11.2022, 10:42) *
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=93232&st=60
я так понимаю, что нужно уровень проверить на кавитацию ( как обсуждалось ранее)

У вас геометрическая высота всасывания насоса отрицательная (насос ниже уровня воды). Проверка на кавитацию сводиться к расчету всасывающих трубопроводов, проще говоря, чтобы вакууметрическая высота всасывания (характеристика насоса по каталогу) не превышала сумму линейный и местных потерь во всасывающих трубопроводах.
Legodema
Очень прошу посмотреть, что в итоге у меня получилось, схему и расчет прилагаю
helpsmilie.gif

в экс

в экс
GreyBrain
Ещё приемную решетку можно установить на оголовок трубы, что в резервуаре, они с цапковым соединением идут
Legodema
Цитата(GreyBrain @ 1.11.2022, 16:17) *
Ещё приемную решетку можно установить на оголовок трубы, что в резервуаре, они с цапковым соединением идут

скажите пожалуйста зачем? резервуары пожарного запаса, заполнение из городской сети
aminopower
Цитата(Legodema @ 1.11.2022, 16:26) *
скажите пожалуйста зачем?

Legodema
спасибо, про решетку поняла, что скажете про получившийся у меня вариант?
aminopower
Цитата(Legodema @ 2.11.2022, 9:11) *
спасибо, про решетку поняла, что скажете про получившийся у меня вариант?

Я бы добавил еще вент патрубок для впуска и выпуска воздуха при заполнение и опорожнении резервуара (п.12.14 СП31), а так все ок.
Legodema
Дело в том, что резервуары располагаются под проезжей частью складского комплекса, по периметру площадки подпорные стены , куда б ее вывести.
Спасибо большое за помощь!
GreyBrain
Ledogema, тут без плана-съемки не подсказать. Можно ковер устроить типа газового, это если в пределах тротуара. Да и если коммуникаций нет других, можно какой-нужно длины вент. патрубок сделать. Лучше с ПЗУ согласовать
Legodema
спасибо! думаю выведу вдоль подпорной стены в пешеходной зоне
Legodema
Нашла в просторах интернета очень полезный вебинар "Расчёт высоты всасывания насоса на реальном примере".
Для себя подчерпнула информацию про величену запаса кавитации, расчет местных потерь для фасонных частей и арматуре.
откорректированные расчеты прилагаю

готова к критике)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.