Полная версия этой страницы:
Пожарные резервуары
Подскажите, как в наружной станции пожаротушения нужно выставлять насосы относительно пожарных резервуаров, чтобы было соблюдено условие работы насоса под заливом? Нужно ставить насос жоккей? Для чего, как его подобрать?
Serg Ivanov
25.10.2022, 10:19
Цитата(irob23 @ 25.10.2022, 8:59)

Подскажите, как в наружной станции пожаротушения нужно выставлять насосы относительно пожарных резервуаров, чтобы было соблюдено условие работы насоса под заливом? Нужно ставить насос жоккей? Для чего, как его подобрать?
А самому нормы прочитать тяжело? Если какие-то конкретные пункты не понятны - можно разъяснить.
Legodema
28.10.2022, 13:31
Здравствуйте уважаемые специалисты.
хочу поднять тему установки насосов под залив.
скажите пожалуйста где найти расчеты? перерыла кучу всего.
резервуары пожарного запаса воды для внутреннего пожаротушения. Предусматриваю 2 емкости объемом 30м3, радом в отдельной емкости - насосная станция.
согласно СП 31.13330
10.4 Отметку оси насосов следует определять из условия установки
корпуса насосов под заливом:
- при заборе воды из резервуара – от верхнего уровня (определяемого от
дна) неприкосновенного пожарного запаса (НПЗ) воды при одном пожаре;
Уровень воды в резервуаре мне известен, нососы подобраны, но на какой именно ответке устанавливать насосы от верхнего уровня воды? как эту отметку рассчитать? помогите пожалуйста
aminopower
28.10.2022, 14:48
Цитата(Legodema @ 28.10.2022, 13:31)

на какой именно ответке устанавливать насосы от верхнего уровня воды?
Legodema
31.10.2022, 11:29
Добрый день, спасибо! правильно я понимаю, что в данной картинке отметка считаемся от нижнего уровня воды, а мы по аналогии считаем от верхнего?
Сделать от минимального уровня еще и приямок не представляется возможным, емкость стеклопластиковая.
aminopower
31.10.2022, 12:38
Цитата(Legodema @ 31.10.2022, 11:29)

правильно я понимаю, что в данной картинке отметка считаемся от нижнего уровня воды, а мы по аналогии считаем от верхнего?
Цитата(Legodema @ 28.10.2022, 13:31)

10.4 Отметку оси насосов следует определять из условия установки
корпуса насосов под заливом:
- при заборе воды из резервуара – от верхнего уровня (определяемого от
дна) неприкосновенного пожарного запаса (НПЗ) воды при одном пожаре;
Если у вас резервуар только на противопожарные нужды, то верхний уровень воды и будет "верхним уровнем неприкосновенного пожарного запаса"- от него и определяйте отметку оси насоса, так как ниже него воды не должно быть и насос всегда под заливом будет. А в картинке этой-общий случай, когда резервуар является РЧВ и вмещает в себя и регулирующий объем, и аварийный, и пожарный и пр. объемы, соответственно, уровни воды меняются.
Legodema
31.10.2022, 20:18
так в этом и заключается вопрос, как рассчитать?
aminopower
1.11.2022, 7:38
Цитата(Legodema @ 31.10.2022, 20:18)

так в этом и заключается вопрос, как рассчитать?
Отметка оси насоса определяется как:
Zо.н.=Zпож.-а-0,5,
где Zпож-уровень пожарного запаса в резервуаре,
а-расстояние от оси насоса до верха насоса, м (определяется по габаритам насосного агрегата)
0,5-запас
Legodema
1.11.2022, 10:42
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=93232&st=60я так понимаю, что нужно уровень проверить на кавитацию ( как обсуждалось ранее)
aminopower
1.11.2022, 11:48
Цитата(Legodema @ 1.11.2022, 10:42)

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=93232&st=60я так понимаю, что нужно уровень проверить на кавитацию ( как обсуждалось ранее)
У вас геометрическая высота всасывания насоса отрицательная (насос ниже уровня воды). Проверка на кавитацию сводиться к расчету всасывающих трубопроводов, проще говоря, чтобы вакууметрическая высота всасывания (характеристика насоса по каталогу) не превышала сумму линейный и местных потерь во всасывающих трубопроводах.
Legodema
1.11.2022, 15:51
Очень прошу посмотреть, что в итоге у меня получилось, схему и расчет прилагаю

в экс
в экс
GreyBrain
1.11.2022, 16:17
Ещё приемную решетку можно установить на оголовок трубы, что в резервуаре, они с цапковым соединением идут
Legodema
1.11.2022, 16:26
Цитата(GreyBrain @ 1.11.2022, 16:17)

Ещё приемную решетку можно установить на оголовок трубы, что в резервуаре, они с цапковым соединением идут
скажите пожалуйста зачем? резервуары пожарного запаса, заполнение из городской сети
aminopower
2.11.2022, 7:23
Цитата(Legodema @ 1.11.2022, 16:26)

скажите пожалуйста зачем?
спасибо, про решетку поняла, что скажете про получившийся у меня вариант?
aminopower
2.11.2022, 9:22
Цитата(Legodema @ 2.11.2022, 9:11)

спасибо, про решетку поняла, что скажете про получившийся у меня вариант?
Я бы добавил еще вент патрубок для впуска и выпуска воздуха при заполнение и опорожнении резервуара (п.12.14 СП31), а так все ок.
Legodema
2.11.2022, 10:08
Дело в том, что резервуары располагаются под проезжей частью складского комплекса, по периметру площадки подпорные стены , куда б ее вывести.
Спасибо большое за помощь!
GreyBrain
2.11.2022, 12:11
Ledogema, тут без плана-съемки не подсказать. Можно ковер устроить типа газового, это если в пределах тротуара. Да и если коммуникаций нет других, можно какой-нужно длины вент. патрубок сделать. Лучше с ПЗУ согласовать
Legodema
2.11.2022, 13:12
спасибо! думаю выведу вдоль подпорной стены в пешеходной зоне
Legodema
2.11.2022, 20:19
Нашла в просторах интернета очень полезный вебинар "Расчёт высоты всасывания насоса на реальном примере".
Для себя подчерпнула информацию про величену запаса кавитации, расчет местных потерь для фасонных частей и арматуре.
откорректированные расчеты прилагаю
готова к критике)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.