anastasins
Добрый день! Дорогие коллеги, возник вопрос по гидравлическому расчету. Имеется 10 этажное офисное здание со своим спортзалом и комнатой отдыха на тех этаже. Эксперт требует гидравлический расчет по этажам. Как распределить число потребителей по этажам при расчете? Технолог информацию такую не даст, его просто нет. Также, как учесть расход на спорт зал? Общий расход я посчитать по раздельным потребителям смогла, а вот по этажам у меня ступор. Заранее спасибо!
Aerl
Цитата(anastasins @ 25.10.2022, 10:33) *
Добрый день! Дорогие коллеги, возник вопрос по гидравлическому расчету. Имеется 10 этажное офисное здание со своим спортзалом и комнатой отдыха на тех этаже. Эксперт требует гидравлический расчет по этажам. Как распределить число потребителей по этажам при расчете? Технолог информацию такую не даст, его просто нет. Также, как учесть расход на спорт зал? Общий расход я посчитать по раздельным потребителям смогла, а вот по этажам у меня ступор. Заранее спасибо!


А зачем разносить потребителей по этажам? я сейчас сижу на 4м этаже, но в туалет мне удобней ходить на втором например. Вы считываете общее Р для офисной части здания, и далее по приборам на каждом этаже, при общей Р.
Спортзал считаете по расчетному кол-ву посетителей, это отдельный потребитель. Участки сети подающие воды на спортзал и офисы (например ввод, и магистрали) определяете совместную Р для обоих потребителей.
Пользователь2000
Согласен с Aerl, эксперт хочет видеть нормальный гидравлический расчет по каждому участку сети до диктующей точки с указанием на каждом участке расхода, скорости, потерь напора.
Я здесь выкладывал программку в excel в ней можно посчитать ну или вручную на листочке. Смотря что эксперт примет)))
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=136235
anastasins
Т.е. я рассчитываю расход по этажам, при общей Р, не по участкам, а как отдельные расходы на каждом этаже? А потом их просто складываю + спорт зал + иные потребители (бойлер, парогенератор и тп). Или все же по участкам считаю? Пример таблицы для гидр. расчета жилого дома прикреплю, для понимания. И мою схему.



Цитата(Пользователь2000 @ 25.10.2022, 11:57) *
Согласен с Aerl, эксперт хочет видеть нормальный гидравлический расчет по каждому участку сети до диктующей точки с указанием на каждом участке расхода, скорости, потерь напора.
Я здесь выкладывал программку в excel в ней можно посчитать ну или вручную на листочке. Смотря что эксперт примет)))
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=136235

Спасибо, сейчас посмотрю.
Aerl
Цитата(anastasins @ 25.10.2022, 11:12) *
Т.е. я рассчитываю расход по этажам, при общей Р, не по участкам, а как отдельные расходы на каждом этаже? А потом их просто складываю + спорт зал + иные потребители (бойлер, парогенератор и тп). Или все же по участкам считаю? Пример таблицы для гидр. расчета жилого дома прикреплю, для понимания. И мою схему.


Спасибо, сейчас посмотрю.


На каждом участке каждый раз вычисляете альфа, в зав-ти от P для группы потребителей и N - кол-ва приборов к которому по данному участку подается вода
пользователь
Подскажите, пожалуйста, при гидравлическом расчете хоз-питья при наличии магистрального кольца по полукольцу считается полный расход или полрасхода (считаю потери по длине)? При пожаре берем полный расход по полукольцу, а при расчете хоз-питья?
aminopower
Цитата(пользователь @ 7.11.2022, 13:15) *
Подскажите, пожалуйста, при гидравлическом расчете хоз-питья при наличии магистрального кольца по полукольцу считается полный расход или полрасхода (считаю потери по длине)? При пожаре берем полный расход по полукольцу, а при расчете хоз-питья?

В СП30.13330.2016 был пункт 5.6.2 "Гидравлический расчет сетей водоснабжения проводят для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования". В СП 2020 года этот пункт пропал.
пользователь
Вот и я читаю СП 2020 года и не нахожу.
Как вы считаете, пункт пропал, но методика расчета ведь должна остаться по умолчанию та же? Как в 2016 п.5.6.2
aminopower
Цитата(пользователь @ 8.11.2022, 6:57) *
Как вы считаете, пункт пропал, но методика расчета ведь должна остаться по умолчанию та же? Как в 2016 п.5.6.2

Конечно.