Здравствуйте уважаемые! Помогите пожалуйста разрулить данную ситуацию.
Производственное здание существующее, проект по реконструкции отопления и теплоснабжения, тепловые нагрузки:
- отопление – 200 кВт
- вентиляция – 800 кВт
- завесы – 1000 кВт (применим, допустим, коэффициент 0,5 на одновременность работы)

1. Задача подобрать теплообменник для перевода с зависимой системы теплоснабжения на независимую. И вот вопрос, на какую мощность его подбирать то правильно? 200+800+1000=2000 кВт или 200+800+500=1500 кВт.
2. Устанавливаю завесы WING, есть варианты установки с клапаном с приводом для перекрытия теплоносителя и без. Установил, допустим, вода на нерабочих завесах не циркулирует и получаем тепловую нагрузку в ИТП 1500 кВт, так? Не установил, вода все время циркулирует, но не охлаждается там, где не работают завесы, и с этим что-то делать надо? И как тут правильно теплообменник подбирать.
3. Трубопроводы в ИТП тут считать не придется, но если было бы нужно, в расчете диаметров принимать 1500 или 2000 кВт?

Пока что запросил теплообменник на 2000 кВт и завесы без привода, не будет ли ошибкой так сделать? Так же в ИТП уже установлен насосик подобранный на расход 2000 кВт. По работе редко в ИТП что-то делать приходится и накосячить не хочется, так что прошу помощи.
GreyBrain
Изучите СП 510. Там есть ответы
Мимошёл
Если у вас появились вопросы при зависимой схеме, то при независимом подключении у вас их (вопросов) будет раз в 10 больше. Как хорошо кто-то сказал на форуме: Данфосу (Альфа-лавалю) нужно было разгрузить свои склады и они нашли дураков в нашем лице...
kosmos440o
Цитата(HAN_K @ 27.10.2022, 7:20) *
2. Устанавливаю завесы WING, есть варианты установки с клапаном с приводом для перекрытия теплоносителя и без. Установил, допустим, вода на нерабочих завесах не циркулирует и получаем тепловую нагрузку в ИТП 1500 кВт, так? Не установил, вода все время циркулирует, но не охлаждается там, где не работают завесы, и с этим что-то делать надо? И как тут правильно теплообменник подбирать.

С точки зрения автоматизатора - Надо заставить внутреннюю или внешнюю автоматику поддерживать температуру обратки в дежурном режиме, как на вентиляции. Можно тупо поставить туда сверху вентиляционный контроллер, запускающий завесу при открытии двери. Тогда не надо будет гонять постоянно воду туда-сюда. И защита от заморозки в контроллерах вентиляции покруче обычно. Как плюс будет возможность дистанционного контроля и управления. Потом это всё вместе сэкономит кучу бабок. И может реально 500 на завесы обойдётся.