Здравствуйте уважаемые! Помогите пожалуйста разрулить данную ситуацию.
Производственное здание существующее, проект по реконструкции отопления и теплоснабжения, тепловые нагрузки:
- отопление – 200 кВт
- вентиляция – 800 кВт
- завесы – 1000 кВт (применим, допустим, коэффициент 0,5 на одновременность работы)
1. Задача подобрать теплообменник для перевода с зависимой системы теплоснабжения на независимую. И вот вопрос, на какую мощность его подбирать то правильно? 200+800+1000=2000 кВт или 200+800+500=1500 кВт.
2. Устанавливаю завесы WING, есть варианты установки с клапаном с приводом для перекрытия теплоносителя и без. Установил, допустим, вода на нерабочих завесах не циркулирует и получаем тепловую нагрузку в ИТП 1500 кВт, так? Не установил, вода все время циркулирует, но не охлаждается там, где не работают завесы, и с этим что-то делать надо? И как тут правильно теплообменник подбирать.
3. Трубопроводы в ИТП тут считать не придется, но если было бы нужно, в расчете диаметров принимать 1500 или 2000 кВт?
Пока что запросил теплообменник на 2000 кВт и завесы без привода, не будет ли ошибкой так сделать? Так же в ИТП уже установлен насосик подобранный на расход 2000 кВт. По работе редко в ИТП что-то делать приходится и накосячить не хочется, так что прошу помощи.