Делема, знающие люди подскажите пожалуйста.
Есть джакузи, объем 6,2 м3. пропускная способность бассейна не более 12 человек в смену;
В соответствии с табл.№4 ГОСТ Р 53491 2009 величину циркуляционного расхода рассчитываем по формуле:
Q = n×P×Qпр, где:
Qпр - минимальный циркуляционный расход на посетителя в соответствии с п.9.2.2.3 ГОСТ Р 53491 2009, при хлорировании в сочетании с УФ-обеззараживанием равен 1,8 м3/ч;
Р- число мест;
n - количество посещений в час от 1 до 3 (в соответствии с п.9.2.2.5 ГОСТ Р 53491 2009).
Q = 1×12×1,8 = 21,6 м3/ч.
НО! Минимальную производительность насоса так же можно рассчитать по формуле
Pмин = V/t, где:
t – время полного водообмена, ч.
В соответствии с приложением 4 СП 2.1.3678-20 время полного водообмен для гидромассажных бассейнов типа "джакузи", ванны с сидячими местами составляет не более 6 ч.
Принимаем время водообмена 30 мин.
Pмин = 6,2/0,5 = 12,4 м3/ч.

Мне нужно уменьшить производительность насоса для того что бы подобрать фильтровальную установку меньшего диаметра, для того что бы уменьшить объем воды для промывки фильтра, потому что максимальный диаметр канализационной трубы 160 мм.
Могу я пренебречь "Qпр - минимальный циркуляционный расход на посетителя в соответствии с п.9.2.2.3 ГОСТ Р 53491 2009, при хлорировании в сочетании с УФ-обеззараживанием равен 1,8 м3/ч; " вот этим?
Получилось очень объемно, но очень нужна помощь!