Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скорости в трубопроводах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
AnnaLUNA
Добрый день. В СП до 20 года было написано, что скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5м/с, при пожаре - 3м/с. Сейчас же в п.8.26 сказано, что скорость следует принимать в зависимости от допустимого уровня шума в помещении.
Слишком долго придерживалась правила 1,5м/с, что теперь страшно принимать больше. Что скажете на этот счет?
Composter
посмотреть расчеты/таблицы шума в зависимости от скорости воды в трубе сравнить с нормативным шумом для помещения в котором прокладывается и тогда может получиться что максимум можно 1,2
AnnaLUNA
Цитата(Composter @ 21.4.2023, 16:30) *
посмотреть расчеты/таблицы шума в зависимости от скорости воды в трубе сравнить с нормативным шумом для помещения в котором прокладывается и тогда может получиться что максимум можно 1,2

При непостоянном источнике шума столовая допускает 55дБ, максимально 70дБ. К примеру возьмем трубу диаметром 50мм со скоростью на данном участке 2,13м/с. Получим, что уровень шума в трубе составит 33,27дБ. Если так считать, то можно скорость и до всех 3м/с брать. huh.gif
tiptop
Цитата(AnnaLUNA @ 21.4.2023, 17:06) *
возьмем трубу диаметром 50мм со скоростью на данном участке 2,13м/с. Получим, что уровень шума в трубе составит 33,27дБ.

У меня почему-то вообще 12 получается... unsure.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

AnnaLUNA
Цитата(tiptop @ 21.4.2023, 17:37) *
У меня почему-то вообще 12 получается... unsure.gif


Вода холодная, принимаем 5 градусов=278,15К

Так что в итоге со скоростями? Смело ссылаться на пункт СП и забыть про ограничение в 1,5м/с? helpsmilie.gif
Composter
а у вас труба только через столовую проходит?
AnnaLUNA
Цитата(Composter @ 21.4.2023, 19:56) *
а у вас труба только через столовую проходит?


Врезка в местном ИТП и тянем чисто до столовой. Будет проходить через технические помещения, в местах общего пользования, но спрятанная над потолочными панелями. Так что шум не должен никому помешать
rasul-g@inbox.ru
Для внутренних систем отопления СП 60.13330.2020 (таблица И) там все написано, но скоростей больше 1,5 м/с нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.