Всем здравствуйте, попал в руки уже построенный, но еще не сданный объект, где по начальному проекту был сбор поверхностного стока с дальнейшим вывозом, сейчас получили ТУ на подключение, при этом нужна насосная станция, самотеком не получится, а емкость уже смонтирована.
В данный момент система выглядит как очистка -> накопительная емкость.
Насосную станцию с учетом СЗЗ в 15 м разместить некуда, заказчик хочет поставить просто насосы в эту емкость и возникает вопрос - а будет ли в этом случае емкость считаться насосной станцией? Если да, то от какого места - от края емкости или от насосов? (часть емкости расположена ближе, чем 15 м от здания).
Объект сейчас будет перепроходить экспертизу.