Всем здравствуйте, попал в руки уже построенный, но еще не сданный объект, где по начальному проекту был сбор поверхностного стока с дальнейшим вывозом, сейчас получили ТУ на подключение, при этом нужна насосная станция, самотеком не получится, а емкость уже смонтирована.
В данный момент система выглядит как очистка -> накопительная емкость.
Насосную станцию с учетом СЗЗ в 15 м разместить некуда, заказчик хочет поставить просто насосы в эту емкость и возникает вопрос - а будет ли в этом случае емкость считаться насосной станцией? Если да, то от какого места - от края емкости или от насосов? (часть емкости расположена ближе, чем 15 м от здания).
Объект сейчас будет перепроходить экспертизу.
miter
Будет считаться насосной станцией.
СЗЗ насосной наверно попадет в СЗЗ очистных? А так СЗЗ считается от ограждения площадки
naivemite
Цитата(miter @ 31.1.2024, 15:34) *
Будет считаться насосной станцией.
СЗЗ насосной наверно попадет в СЗЗ очистных? А так СЗЗ считается от ограждения площадки


СЗЗ очистных 15 м, от насосной тоже 15 м, они будут пересекаться. От емкости С33 нет, так как это условно-чистый сток.
Для понимания объект это МЖД относительно небольшого размера.
Не понял что значит от "ограждения площадки" все сооружения подземные.
Собственно единственный выход из сложившейся ситуации, который я вижу - поставить насосы в "начале" емкости и рисовать СЗЗ от них.
miter
А насосы-то куда качают?

VKing
Цитата(miter @ 31.1.2024, 17:18) *
А насосы-то куда качают?

Видимо в сеть ливневки за пределами ЗУ (судя по 1 сообщению)
naivemite
Цитата(miter @ 31.1.2024, 17:18) *
А насосы-то куда качают?

Изначально ТУ не было, сейчас выдали ТУ с припиской - осуществить сброс в ближайшую сеть ЛК, ближайшая и единственная сеть ЛК находится выше по рельефу. Единственные проблемы возникли с этими С33, скорее всего буду пробовать С33 рисовать непосредственно от места установки насосов
SV_vrn
в соответствии с действующей редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер СЗЗ сооружений водоотведения и очистки сточных вод определяется расчетом в зависимости от класса. Для насосных станций указан ориентировочный размер СЗЗ.
инж323
только вот СЗЗ от ТЕРРИТОРИИ насосной или иного сооружения на сети и до дома, а не от самого насоса.
Serg Ivanov
Цитата(naivemite @ 1.2.2024, 5:31) *
Единственные проблемы возникли с этими С33, скорее всего буду пробовать С33 рисовать непосредственно от места установки насосов

Логичнее от выхода вентиляции.
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2024, 12:22) *
Логичнее от выхода вентиляции.

В принципе да, хотя и есть периоды в работе сооружения, когда всякие авто большегрузы будут приезжать и тут эта СЗЗ и вопли с жителями. А по правовой стороне потом оформлять на баланс горводостока и выходит , что вся территория этого сооружения есть единый инжкомпленкс и СЗЗ измерять будут по ней( по границе и плевать где тамнасосы или выход "дыхалки" с резервуара)
naivemite
Цитата(инж323 @ 1.2.2024, 19:29) *
В принципе да, хотя и есть периоды в работе сооружения, когда всякие авто большегрузы будут приезжать и тут эта СЗЗ и вопли с жителями. А по правовой стороне потом оформлять на баланс горводостока и выходит , что вся территория этого сооружения есть единый инжкомпленкс и СЗЗ измерять будут по ней( по границе и плевать где тамнасосы или выход "дыхалки" с резервуара)

У нас ливневка принадлежит администрации города, никто этим заниматься не будет. Куча сданных объектов, где фильтр-патрон стоит в 3 метрах от здания.
Вопрос больше стоял как к этим вещам относится экспертиза.
По поводу комфорта жильцов - горловина с вентиляцией, под которой находятся насосы находится примерно в 15м от здания, емкости заглублены на 4 м от поверхности земли, шум кого-то вряд-ли побеспокоит.
В емкости расположены два небольших дренажных насоса - это не особо шумное оборудование.
naivemite
Цитата(инж323 @ 1.2.2024, 19:29) *
когда всякие авто большегрузы будут приезжать и тут эта СЗЗ и вопли с жителями.

А какая взаимосвязь с большегрузами mellow.gif
инж323
Цитата(naivemite @ 2.2.2024, 2:19) *
А какая взаимосвязь с большегрузами mellow.gif

Себе под окна такое поставите в МКД?
Хотя ни большегрузы, ни ваши вопросы не меняют правила "отмера" расстояний СЗЗ от сооружения на сети водостока. И, кстати, по памяти вроде и независимо от наличия\отсутствия на сооружении насосов.