Kristi988
16.8.2024, 9:05
Коллеги, добрый день!
Интересует вопрос объединения системы К4 от дренажа кондиционеров и пароувлажнителей и К4 от сработки системы АУПТ.
Возможно ли предусмотреть общие стояки для этих целей, а не два отдельных? Или если предусматривать разные стояки, возможно ли объединить далее их в один общий лежак?
Я со своей стороны проблем не вижу, но мнения внутри коллектива на этот счет разные.
Заранее благодарю за совет.
я вам открою страшную тайну - обе ваши К4 можно вообще подключить на этажах к стояку К1....
это дело вкуса - отдельные системы или стояки делать или разные.
alexandrpjatkov
16.8.2024, 13:25
Цитата(Kristi988 @ 16.8.2024, 11:05)

Коллеги, добрый день!
Интересует вопрос объединения системы К4 от дренажа кондиционеров и пароувлажнителей и К4 от сработки системы АУПТ.
АУПТ в квартирах? Это что за здание такое?