Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вес импульса в ВКТ-7
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Владимир 1965
Доброго времени суток.
Я электрик в средней школе и не специалист в теплотехнике. Почитал статьи в интернете и появились сомнения правильности настроек тепловычислителя ВКТ-7. Установлены расходомеры ПРЭМ ДУ-50. Судя по таблице вес импульса для ПРЭМ -50 2,5 л/имп. А как увидеть в счётчике ВКТ-7 вес импульса? ЖКХ посредник между школой и теплоснабжающей организацией
Приходит специалист из ЖКХ для снятия показаний каждый месяц и раза два в году снимает счётчик со стены и что-то делает с ним. (ЖКХ посредник между школой и теплоснабжающей организацией) На мой вопрос о причине демонтажа, объясняет нарушением контакта. Причём в школе два ВКТ-7. Один здание школы, второй в гараже для школьных автобусов и оба снимались. По моему настоянию теплоснабжающая организация опломбировала счетчики. Пломбы целые, но попытки снятия модуля с дисплеем уже видны. Возможно (специалист) менял или меняет вес импульса в ВКТ ?
GreyBrain
Руководство по эксплуатации ВКТ-7
стр. 19
Системные параметры - Параметры трубопроводов - Вес ипульса ВС
ВС - преобразователь расхода например ТР1 Вес ипульса ВС - будет 10. Сравнивать надо с паспортным, который у расходомера. Если в паспорте нет, сделать отметку в паспорте в присутствии РСО, заранее согласовав это.
Снять со стены, не сорвав пломбы ТСО невозможно. Если это происходит будет признание узла учета некоммерческим. Вообще, так быть не должно, как специалист ЖКХ делает. У ВКТ-7 есть проблемы с батарейками, что они садятся. Но не два раза в год это происходит.
Спецу из ЖКХ веса импульсов крутить не сдалось вообще, если честно
Владимир 1965
Спасибо за ответ.
Evgkarpro
«А как увидеть в счётчике ВКТ-7 вес импульса?» На картинке последовательность.
По ВКТ-7 необходимо проверить сроки достижения указанного в технической документации неопределенного среднего срока службы (12 лет) основного прибора учета.
Независимо от срока межповерочного интервала основного прибора учета (тепловычислителя) возможно появится необходимость производить замену тепловычислителя на новый прибор учета.
Существующий узел учета тепловой энергии в последующем может быть признан не соответствующим требованиям Правил № 1034 (пункты 6., 7.) и Методике № 99/пр (пункт 128.), в частности по истечении срока службы основного прибора учета (тепловычислителя ВКТ-7) и емкости часового архива (тепловычислителя ВКТ-7), входящего в состав узла учета теплосчетчика.
А это выходит, необходим запрос ТУ в ТСО, разработка нового проекта УУТ, согласование УУТ, монтаж УУТ, составление Паспорта УУТ.
Если привыкли к ВКТ-7, лучше тогда планировать замену на Теплосчётчик Т34М с тепловычислителем ТВ7 от Термотроника.
Что там спец ЖКХ творит ему только известно.
Повторюсь, ранее уже такое приводил:
Согласно пункта 64. Правил-1034 в том числе в индивидуальных тепловых пунктах законодатель регламентирует два варианта некого дополнительного документа "паспорт узла учета", "проект паспорта", с содержанием типа исчерпывающего списка документов, входящих в состав паспорта.
в) базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или тепловычислитель;
С учетом требования пункта 73. Правил-1034 обновлять "паспорт узла учета", "проект паспорта" необходимо "Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета".
Требования к лицу разработчика документа "паспорт узла учета", "проект паспорта" не регламентированы, т.е. разработчик любой, может не являться членом саморегулируемой организации в области ...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.