Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловнабжение вентустановок
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Flow
Здравствуйте, делаю теплоснабжение вентустановок, расположенных на кровле. Пропилен гликоль.

Трубы диаметром DN50 в теплоизоляции 50 мм проходят на почти плоскую, уклон 12 градусов, кровлю вертикально из технического помещения расположенного снизу. К установкам в одной точке поднимаются по две или по четыре трубы.

Здание промышленное, металлокаркас, кровля с профлистом и пирогом утеплителя. Очень нужны стандартные или нестандартные решения по узлам прохода труб, чтобы не текли. Если кто-то делал или сталкивался, поделитесь пожалуйста опытом. Если есть какие-то готовые чертежики-эскизики, направьте в личку, в обмен на вечную дружбу почет и уважение smile.gif







accept
Выходите наружу не через скат кровли, а через вертикальную стену ниже кровли, у потом уже поднимайтесь
ИОВ
Цитата(Flow @ 24.9.2024, 17:14) *
... делаю теплоснабжение вентустановок, расположенных на кровле. Пропилен гликоль.

Когда-то давно мы в аналогичном случае делали типовой стакан над техпомещением. Над стаканом делали короб прямоуг. сечения. Из техпомещения выходили пучком труб в стакане, далее через боковые стенки короба к приточкам тянули трубопроводы.
jota
Не знаю, можно ли у вас достать: https://master-flash.eu/#
Flow
Цитата(ИОВ @ 25.9.2024, 8:50) *
Когда-то давно мы в аналогичном случае делали типовой стакан над техпомещением. Над стаканом делали короб прямоуг. сечения. Из техпомещения выходили пучком труб в стакане, далее через боковые стенки короба к приточкам тянули трубопроводы.

Спасибо, вот как раз о таком варианте и думаю. Большущее спасибо за идею со стаканом!! Если вдруг эскиз найдется, вышлите пожалуйста, но в любом случае мое глубокое уважение вашему профессионализму!!

Цитата(accept @ 25.9.2024, 8:30) *
Выходите наружу не через скат кровли, а через вертикальную стену ниже кровли, у потом уже поднимайтесь

ДА, так делал когда одна-две системы было, очень удобно. А тут двадцать sad.gif и здание как футбольное поле (ну половина точно).

Цитата(jota @ 25.9.2024, 9:53) *
Не знаю, можно ли у вас достать: https://master-flash.eu/#

Спасибо. Даже не знал что такие штучки есть в природе. Но на бюджетный объект такое мне не позволят ставить.
Vano
Цитата(Flow @ 24.9.2024, 17:14) *
Здравствуйте, делаю теплоснабжение вентустановок, расположенных на кровле. Пропилен гликоль.

Трубы диаметром DN50 в теплоизоляции 50 мм проходят на почти плоскую, уклон 12 градусов, кровлю вертикально из технического помещения расположенного снизу. К установкам в одной точке поднимаются по две или по четыре трубы.

Здание промышленное, металлокаркас, кровля с профлистом и пирогом утеплителя. Очень нужны стандартные или нестандартные решения по узлам прохода труб, чтобы не текли. Если кто-то делал или сталкивался, поделитесь пожалуйста опытом. Если есть какие-то готовые чертежики-эскизики, направьте в личку, в обмен на вечную дружбу почет и уважение smile.gif

Будут течь любые узлы.
Вам сами с архитектором с первого раза не разработаете стоящий узел.
А когда получиться у вас, у рабочих не выйдет его правильно сделать.
Будет течь. Из опыта личного.
Поэтому.
Предложение ИОВ - выходить в стенку дополнительной шахты.
Или.
Предложение accept - через стенку здания.
Не тратьте времени и денег на узлы прохода именно через кровлю.
В личку отправил узел прохода без теплоизоляции - на основе его можно допилить. Но не рекомендую.
ИОВ
Цитата(Vano @ 27.9.2024, 0:15) *
Не тратьте времени и денег на узлы прохода именно через кровлю.
В личку отправил узел прохода без теплоизоляции - на основе его можно допилить. Но не рекомендую.

Там надо учитывать ещё, что трубопроводы с теплоносителем - т.е. будут "играть" при удлинении/сжатии труб. Так что, любая заделка при проходе именно через кровлю надёжной не будет даже в теории. Ну, а на практике после рукоблудия и рационализаторства монтажников течь будет на все 100%.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.