Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Напорная канализация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Роман1995
Добрый день, такой вопрос есть сеть напорной канализации выполненная как на картинки зигзагами. Рельеф там с сильным уклоном Посоветуйте как лучше сделать стадию Р. Сеть уже в процессе монтажа. Могу ли я ограничиться упорами на поворотах? Смущает что в нижней точки уклона скорость будет очень высока и стыки могут не выдержать. В прилепленном файле коричневая труба показана до первого поворота.
alexandrpjatkov
Цитата(Роман1995 @ 16.10.2024, 12:04) *
Добрый день, такой вопрос есть сеть напорной канализации выполненная как на картинки зигзагами. Рельеф там с сильным уклоном Посоветуйте как лучше сделать стадию Р. Сеть уже в процессе монтажа. Могу ли я ограничиться упорами на поворотах? Смущает что в нижней точки уклона скорость будет очень высока и стыки могут не выдержать. В прилепленном файле коричневая труба показана до первого поворота.

Когда у меня было что рельеф с сильным уклоном, то делал сети на эстакадах. По эстакаде задавал минимальный уклон, затем делал перепад и по новой отметке шел по эстакаде опять с минимальной отметкой. Нечто типа лесенки получилось.
Роман1995
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.10.2024, 11:16) *
Когда у меня было что рельеф с сильным уклоном, то делал сети на эстакадах. По эстакаде задавал минимальный уклон, затем делал перепад и по новой отметке шел по эстакаде опять с минимальной отметкой. Нечто типа лесенки получилось.

Не получиться они уже раскопали все в земле и монтируют просто в землю, кидая трубу как на схеме
alexandrpjatkov
Цитата(Роман1995 @ 16.10.2024, 12:24) *
Не получиться они уже раскопали все в земле и монтируют просто в землю, кидая трубу как на схеме

Не обратил внимание что у вас подземная прокладка. Последнее время как то больше с надземной (если напорная) приходится дело иметь...
Aerl
Цитата(Роман1995 @ 16.10.2024, 10:04) *
Добрый день, такой вопрос есть сеть напорной канализации выполненная как на картинки зигзагами. Рельеф там с сильным уклоном Посоветуйте как лучше сделать стадию Р. Сеть уже в процессе монтажа. Могу ли я ограничиться упорами на поворотах? Смущает что в нижней точки уклона скорость будет очень высока и стыки могут не выдержать. В прилепленном файле коричневая труба показана до первого поворота.


По- порядку.
1. Какой материал сети?
2. Если Вы про сдвигающее усилие на поворотах, то там скорость невключена в формулу;
3. Если сеть на всем участке водозаполненная, то с чего бы скорость будет отличной на разных участках (D=const)? уравнение неразрывности потока вроде базовые знания;
4. А вот как будет труба работать, и в каких режимах, вот о чем действительно стоит подумать. Пьезометрический график хотя бы грубо прикидывали?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.