Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2024, 17:57)

Поищите чем заменён и прочитайте там. Можете и сюда выложить.
Раздел 15 СП 31.13330.2021
15.4 Водопроводные сооружения должны ограждаться. Для площадок станций
водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами
санитарной охраны первого пояса следует, как правило, принимать глухое
ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2
м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки или металлической сетки, при этом
во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4 - 5 нитей на
кронштейнах с внутренней стороны ограждения. В качестве дополнительного
верхнего ограждения возможно использование проволочного или сеточного
полотна шириной не менее 0,6 м, которое оборудуется периметральным
средством обнаружения.
Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административнобытовых зданий, не допускается.
Для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды, насосных
станций первого подъема и подкачки необработанной воды, а также для
площадок сооружений хозяйственно-питьевого водопровода, размещаемых на
территории предприятий, имеющих ограждение и охрану, тип ограждений
принимается с учетом местных условий.
Примечание - Ограждение насосных станций, работающих без разрыва струи (при
отсутствии резервуаров), и водонапорных башен с глухим стволом,
расположенных на территории предприятий или поселений, а также
шламонакопителей станций водоподготовки допускается не предусматривать.
15.5 На площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны
первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны:
- система охранной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт;
- запретная зона шириной 5 - 10 м вдоль внутренней стороны ограждения
площадки, ограждаемая сетчатым ограждением, колючей или гладкой
проволокой на высоту 1,2 м;
- тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от
ограждения запретной зоны;
- столбы-указатели, обозначающие границы запретной зоны и устанавливаемые
не более чем через 50 м;
- охранное освещение по периметру ограждения, при этом светильники следует
устанавливать над ограждением из расчета освещения подступов к ограждению,
самого ограждения и части запретной зоны до тропы наряда;
- постовая телефонная связь и двухсторонняя электрозвонковая сигнализация
постов с пунктом управления или караульным помещением, которое следует
предусматривать при необходимости на водопроводах I категории (7.4).