Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ЗСО от НС привозной воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
naivemite
Здравствуйте. По СанПиН 2.1.4.1110-02:

2.4. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

2.4.1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

У меня станция с привозной водой, при этом в СанПин описываются:

- Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения
- Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Где в таком случае описаны мероприятия в случае насосной станции приводной воды или насосной станции посреди города (например повышающей)
Ferdipendoz
Думаю, п.п. 3.2.1.1-3.2.1.3
naivemite
Цитата(Ferdipendoz @ 14.11.2024, 15:15) *
Думаю, п.п. 3.2.1.1-3.2.1.3

пункты в разделе Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения
Serg Ivanov
Цитата(naivemite @ 14.11.2024, 6:08) *
Здравствуйте. По СанПиН 2.1.4.1110-02:

2.4. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

2.4.1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

У меня станция с привозной водой, при этом в СанПин описываются:

- Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения
- Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Где в таком случае описаны мероприятия в случае насосной станции приводной воды или насосной станции посреди города (например повышающей)

А зачем она? Водовозка имеет свой насос - поставьте башню Рожновского и закачивайте в неё с водовозки. Получите минимальную ЗСО в 10 м. И при напорном заполнении исключёно попадание загрязнений снаружи.
naivemite
Цитата(Serg Ivanov @ 14.11.2024, 21:59) *
А зачем она? Водовозка имеет свой насос - поставьте башню Рожновского и закачивайте в неё с водовозки. Получите минимальную ЗСО в 10 м. И при напорном заполнении исключёно попадание загрязнений снаружи.

Башня - не красиво для одноэтажной застройки, да и вопрос в другом - мероприятия в ЗСО даже для башни с привозной водой какие? Зона что для насоски, что для башни есть, а мероприятий в этой зоне нет
Ferdipendoz
Цитата(naivemite @ 14.11.2024, 16:54) *
пункты в разделе Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Эти пункты совпадают и для подземных и для поверхностных источников
naivemite
Цитата(Ferdipendoz @ 15.11.2024, 13:54) *
Эти пункты совпадают и для подземных и для поверхностных источников

Однако направлены они на предотвращение загрязнения этих самых источников, да и лично меня интересует юридическая сторона вопроса
Водяной
Поставить павильон с емкостями запаса. Дороже, но красивше. И обслуживать проще, чем подземные.
Serg Ivanov
Цитата(naivemite @ 15.11.2024, 3:21) *
Башня - не красиво для одноэтажной застройки, да и вопрос в другом - мероприятия в ЗСО даже для башни с привозной водой какие? Зона что для насоски, что для башни есть, а мероприятий в этой зоне нет

А Вы распишите её под хохлому и станет красиво. rolleyes.gif Везде применяют при одноэтажной. И пожарный запас там можно хранить.
Цитата
Площадки водопроводных сооружений

10.36. На территории первого пояса зоны площадки водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в пп. 10.21, 10.24, сторожевая охрана и технические средства охраны согласно п. 14.5.
10.37. В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, предусмотренные п. 10.32.

СНиП 2.04.02-84*

Цитата(Водяной @ 15.11.2024, 11:14) *
Поставить павильон с емкостями запаса. Дороже, но красивше. И обслуживать проще, чем подземные.

Павильон с насосами называется насосной станцией. rolleyes.gif
naivemite
Цитата(Serg Ivanov @ 15.11.2024, 22:09) *
СНиП 2.04.02-84*


Не действующий rolleyes.gif)
Serg Ivanov
Цитата(naivemite @ 18.11.2024, 4:51) *
Не действующий rolleyes.gif)

Поищите чем заменён и прочитайте там. Можете и сюда выложить.
naivemite
Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2024, 17:57) *
Поищите чем заменён и прочитайте там. Можете и сюда выложить.

Раздел 15 СП 31.13330.2021

15.4 Водопроводные сооружения должны ограждаться. Для площадок станций
водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами
санитарной охраны первого пояса следует, как правило, принимать глухое
ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2
м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки или металлической сетки, при этом
во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4 - 5 нитей на
кронштейнах с внутренней стороны ограждения. В качестве дополнительного
верхнего ограждения возможно использование проволочного или сеточного
полотна шириной не менее 0,6 м, которое оборудуется периметральным
средством обнаружения.
Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административнобытовых зданий, не допускается.
Для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды, насосных
станций первого подъема и подкачки необработанной воды, а также для
площадок сооружений хозяйственно-питьевого водопровода, размещаемых на
территории предприятий, имеющих ограждение и охрану, тип ограждений
принимается с учетом местных условий.
Примечание - Ограждение насосных станций, работающих без разрыва струи (при
отсутствии резервуаров), и водонапорных башен с глухим стволом,
расположенных на территории предприятий или поселений, а также
шламонакопителей станций водоподготовки допускается не предусматривать.
15.5 На площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны
первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны:
- система охранной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт;
- запретная зона шириной 5 - 10 м вдоль внутренней стороны ограждения
площадки, ограждаемая сетчатым ограждением, колючей или гладкой
проволокой на высоту 1,2 м;
- тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от
ограждения запретной зоны;
- столбы-указатели, обозначающие границы запретной зоны и устанавливаемые
не более чем через 50 м;
- охранное освещение по периметру ограждения, при этом светильники следует
устанавливать над ограждением из расчета освещения подступов к ограждению,
самого ограждения и части запретной зоны до тропы наряда;
- постовая телефонная связь и двухсторонняя электрозвонковая сигнализация
постов с пунктом управления или караульным помещением, которое следует
предусматривать при необходимости на водопроводах I категории (7.4).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.