jonekey
Добрый день! Дом 1974 года, один подъезд, 9 этажей.
Квартира 3 комнаты, ежедневно в холодное время года в двух комнатах появляется запах канализации. При усилении ветра запах стоит весь день. В безветренные дни то появляется, то исчезает, обычно наиболее ощутим в вечернее время. Запах только в двух комнатах, в санузле нет.
Также соседи замечали запах в подъезде на 1 этаже.
Собираюсь разговаривать с мастером УК по этому поводу. При необходимости могу спуститься в подвал.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и о чем говорить мастеру, что нужно проверить и какие возможные пути устранения проблемы?
lovial
Проверить подвал на предмет протечки из канализации. Пройтись по стояку канализции, осмотреть и ощупать раструбы - где одна чугуняка входит в другую. Там заделка раствором часто трескается. При обнаружении трещин - загерметизировать или заменить заделку.
LordN
кто-то фан заткнул, 146%.
или даже перемерз.
или гнездо на нём устроил

был случай такой в практике. давно уже.
офис, воняет дерьмищем.
тож периодически как-то.
искали-искали, нашли.
голуби свили гнездо в приточном воздуховоде.
jonekey
Цитата(lovial @ 3.12.2024, 20:59) *
Проверить подвал на предмет протечки из канализации. Пройтись по стояку канализции, осмотреть и ощупать раструбы - где одна чугуняка входит в другую. Там заделка раствором часто трескается. При обнаружении трещин - загерметизировать или заменить заделку.

Сегодня пообщались предварительно по телефону с мастером. Говорит,в подвале засорилась канализация и по этой причине выбило некую пробку и всё полилось наружу. Приехали, прочистили, посыпали хлоркой. Из одной комнаты запах ушел, во второй сохраняется. Сказал, если бы не было этой пробки, всё пошло бы на первые этажи.Не подскажете, о какой пробке речь и вообще такое устройство канализации это нормально? Можно ли как-то по-другому?

Цитата(LordN @ 3.12.2024, 21:44) *
кто-то фан заткнул, 146%.
или даже перемерз.
или гнездо на нём устроил

был случай такой в практике. давно уже.
офис, воняет дерьмищем.
тож периодически как-то.
искали-искали, нашли.
голуби свили гнездо в приточном воздуховоде.


Попыталась сегодня поговорить про фан с мастером. Ответил, что если бы такое было, то запах бы почувствовали верхние этажи, а до первого бы не дошло. Как вы считаете?
инж323
Цитата(jonekey @ 4.12.2024, 18:34) *
Сегодня пообщались предварительно по телефону с мастером. Говорит,в подвале засорилась канализация и по этой причине выбило некую пробку и всё полилось наружу.

Заткнутая тряпкой комком не закрытая( верней, специально открытая) ревизия или раструб прочистки. Затыкают не основательно, что бы её высотой столба воды от точки установки и до верха унитаза 1-го этажа выдавливало и в случае засора фекалии не текли в квартиру, а вытекали в подвал и пахли оттуда. Квартиру жителю дороже ремонтировать, чем хлорки в подвале накидать.

У нас так дяденьке с 1-го этажа квартиру подтопили, жители верхних этажей скидывали "каменистый" наполнитель туалета в унитаз и он наоседал в точке перехода стояка в лежак, ну и затопило мужика.Не все соображают, что наполнитель стоит в п\э пакет и в мусоропровод скидывать или ленятся не думая о последствиях.
jonekey
Цитата(инж323 @ 4.12.2024, 23:27) *
Заткнутая тряпкой комком не закрытая( верней, специально открытая) ревизия или раструб прочистки. Затыкают не основательно, что бы её высотой столба воды от точки установки и до верха унитаза 1-го этажа выдавливало и в случае засора фекалии не текли в квартиру, а вытекали в подвал и пахли оттуда. Квартиру жителю дороже ремонтировать, чем хлорки в подвале накидать.

Спустилась в подвал. Действительно, ревизионные окна все открыты.
Всего увидела три трубы канализации, две из них пластиковые и уходят куда-то в грунт, крышки либо полуоткрыты, либо лежат рядом.




Третья труба чугунная, уходит куда-то в стену. В ней и был засор, по словам мастера из УК. На момент посещения подвала из этой трубы самотеком текла вода прямо на грунт Как я понимаю, трубу так прочищали после засора. Но непонятно, почему вода лилась наружу, а не уходила куда-то дальше в колодец? Рядом всё завалено целлюлозой - как я понимаю, это признак того, что вытекает тут из трубы регулярно и может быть потому, что она старая или на входе в колодец совсем всё плохо? Т.к. возле пластиковых труб, которые уходят в землю, целлюлозы нет, - значит, стоки хорошо уходят?


В общем, после прочистки пожили мы два дня, а сегодня опять нанесло запах в квартиру. Предположила, что пока лилась вода, запаха не было. А наносит его из открытой ревизии только когда соседи мало пользуются канализацией (ночь, выходные) и труба стоит сухая или наоборот когда много пользуются.
Но самое странное, что в подвале нет запаха канализации. И чугунная труба, которая засорилась, проходит в другой части дома, в другой секции, из которой, правда, в нашу можно пройти напрямую через два проёма. Предположила, что потоки воздуха переносят этот запах в нашу часть дома, там он скапливается под перекрытиями и через щели попадает в комнаты. Так ли это? Другая труба тоже отгорожена стеной от нашей секции и возле нее сухо. Ревизионное окно приоткрыто.

Подскажите, что можно сделать во всей этой ситуации и о чем она вообще говорит? Я так понимаю, ревизионные окна УК не закроет, да и мне не нужно такое "закрытие", если в случае засора стоки пойдут ко мне на 1-й этаж в квартиру. Но запах уже невыносим, в комнатах не хочется находиться. Как должна быть по уму сделана канализация, чтобы таких явлений не было? Где происходит засор? Как я понимаю, если льет из самых нижних ревизионных окон, то засор где-то еще ниже них? Может с колодцами что-то не так? Что нужно проверить? На чем настоять при разговоре с УК?
авок
Цитата(jonekey @ 8.12.2024, 8:27) *
Действительно, ревизионные окна все открыты.
На момент посещения подвала из этой трубы самотеком текла вода прямо на грунт.
Я так понимаю, ревизионные окна УК не закроет, да и мне не нужно такое "закрытие", если в случае засора стоки пойдут ко мне на 1-й этаж в квартиру. Но запах уже невыносим, в комнатах не хочется находиться. Как должна быть по уму сделана канализация, чтобы таких явлений не было? Где происходит засор? Как я понимаю, если льет из самых нижних ревизионных окон, то засор где-то еще ниже них? Может с колодцами что-то не так? Что нужно проверить? На чем настоять при разговоре с УК?

У нас тоже новая УК боялась, что затопит 1й этаж при плотно закрытых заглушках прочисток на лежаках. Тогда мы предложили им сделать отводы с трубой вверх для перестраховки, лишь бы не топить подвал. Можно было бы на каждом стояке сделать отвод через тройник, а заглушки ревизий зафиксировать чем-нибудь. Они сделали так, как на снимке. Вверху заглушка просто вставлена без уплотнит. резинки. Возможно, что такое решение более правильное.
У Вас можно тоже подобное сделать, например, поставить трубу в открытый тройник. Можно даже "рискнуть" и поставить с переходом с Д 110 на 50мм Но, как минимум, заглушку надо поставить на место. Её все равно выдавит, т.к. без уплотнительного кольца (как у Вас) её можно ногтем вынуть.
А очистку колодца тоже делали. Только не помню, сама УК или просили Водоканал.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jonekey
Цитата(авок @ 9.12.2024, 2:08) *
У нас тоже новая УК боялась, что затопит 1й этаж при плотно закрытых заглушках прочисток на лежаках. Тогда мы предложили им сделать отводы с трубой вверх для перестраховки, лишь бы не топить подвал. Можно было бы на каждом стояке сделать отвод через тройник, а заглушки ревизий зафиксировать чем-нибудь. Они сделали так, как на снимке. Вверху заглушка просто вставлена без уплотнит. резинки. Возможно, что такое решение более правильное.
У Вас можно тоже подобное сделать, например, поставить трубу в открытый тройник. Можно даже "рискнуть" и поставить с переходом с Д 110 на 50мм Но, как минимум, заглушку надо поставить на место. Её все равно выдавит, т.к. без уплотнительного кольца (как у Вас) её можно ногтем вынуть.
А очистку колодца тоже делали. Только не помню, сама УК или просили Водоканал.

Здравствуйте! Спасибо, что поделились опытом) Скажите, а при наличии отводов с трубой как они прочищают лежак, если он засорится? На первом фото ближе к основанию трубы увидела крышку - под ней ревизионное окно, через которое прочищают? Если да, то крышка здесь плотно прикручена, на резинке? И еще подскажите, длина трубы ориентировочно какая?
авок
Цитата(jonekey @ 16.12.2024, 5:57) *
Здравствуйте! Спасибо, что поделились опытом) Скажите, а при наличии отводов с трубой как они прочищают лежак, если он засорится? На первом фото ближе к основанию трубы увидела крышку - под ней ревизионное окно, через которое прочищают? Если да, то крышка здесь плотно прикручена, на резинке? И еще подскажите, длина трубы ориентировочно какая?

1. Для прочистки, что может быть очень редко, понадобится вытаскивать полностью эту трубу.
2. Ревизия на этой трубе поставлена для того, чтобы вставлять шланг при сливе воды из систем. Заглушка на резьбе с прокладкой, герметично. Раньше вставляли шланг, снимая большую заглушку, кот. стояла изначально.
3. По высоте труба примерно 2 м, как можно выше к уровню унитаза на 1-м этаже, т. е. под потолок подвала, но с доступом к заглушке.