Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: дренаж теплосети из пластиковых труб сжатым воздухом.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Гипроив
Добрый день!
Подскажите, кто проектировал тепловые сети из пластика (изопрофлекс, флексален и тд.)
По проекту получается 5 тепловых камер и 12 потребителей тепла.
В СП написано что если дренажировать воздухом, можно трубы проектировать без учета уклона. Не понятно, какие краны закладывать в камерах. нужны ли воздущники в камерах и дренажные краны как дренаж самотеком?
или компрессор подключают только у потребителей в здании?.
nik4t
Цитата(Гипроив @ 21.1.2025, 10:48) *
Добрый день!
Подскажите, кто проектировал тепловые сети из пластика (изопрофлекс, флексален и тд.)
По проекту получается 5 тепловых камер и 12 потребителей тепла.
В СП написано что если дренажировать воздухом, можно трубы проектировать без учета уклона. Не понятно, какие краны закладывать в камерах. нужны ли воздущники в камерах и дренажные краны как дренаж самотеком?
или компрессор подключают только у потребителей в здании?.

Добрый день!
Это как согласуете с эксплуатацией/владельцами здания.
Запорная арматура в камерах обычная - стальная.Если дренировать воздухом, то предусматриваются штуцеры для продувки и спускники в противоположных концах участков.
Гипроив
воздушники и спускники каких диаметров?
в сп нужно делать расчет исходя из времени опорожнения самотеком. а тут мы давим воздухом.
и подключение компрессора можно в камере или только у потребителей в здании ? какой диаметр подключения.
спасибо за ответ
Хитрый Лис
Цитата(Гипроив @ 21.1.2025, 14:53) *
воздушники и спускники каких диаметров?

Выбирайте как для самотечки, хуже не будет
Цитата
и подключение компрессора можно в камере или только у потребителей в здании ?

я, так понимаю, надо слить участок между камерой и домом? Сливается же только в сторону камеры, в дом нельзя. Как вы компрессор подключите к трубе в подвале? Будете тянуть шланги с улицы в подвал? В подвал наврятли компрессор занесут. Да и будет ли доступ в подвал для подключения? А если делать в камере, то в доме надо делать перемычку, что делать категорически запрещено, или сливать все вместе с ИТП.
Не нравится мне что-то решение с компрессором.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.