Olga2020
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ситуация такая: есть жилой дом со стилобатом, его уже построили и пытаются сдать. Проверяющий выкатил замечание о несоответствии построенного со спец. тех. условиями. В СТУ написано, что ВПВ должен быть в каждом блоке кладовок. В кладовках есть система АУПТ, а система ВПВ конкретно в блоки кладовых не заходит, но пожарные краны расположены с учетом тушения в этих кладовках. В блоках кладовок нет места для размещения ПК.
Подскажите что можно сделать, что бы это соответствовало ВПВ, но при этом не громоздить пожарные шкафы?
Для наглядности прикладываю часть плана с блоками кладовых и место расположения ПК.
Serg Ivanov
Цитата(Olga2020 @ 16.6.2025, 13:54) *
но пожарные краны расположены с учетом тушения в этих кладовках.

Это как Вы определили?

Цитата(Olga2020 @ 16.6.2025, 13:54) *
В СТУ написано, что ВПВ должен быть в каждом блоке кладовок. В блоках кладовок нет места для размещения ПК.
Подскажите что можно сделать, что бы это соответствовало ВПВ, но при этом не громоздить пожарные шкафы?

Неверно. Место для ПК в блоках кладовок есть. В блоках кладовок нет места для одной кладовки. rolleyes.gif Или меняйте СТУ.
Sindarkon
Olga2020
Дайте формулировку пункта СТУ.