sa_
Задача - обойтись подешевле.
Двигатель 30 квт 6-полюсный 750 об/мин. Ток ХХ 27А. Необходимая частота 30 гц
Подойдёт ли Веспер Е4-8400-040H на 30 квт 60А при максимальном токе двигателя 64А ?. Или надо уже следующий/ более дорогой частотник ?
Pawel
Подойдет. Ток формирует нагрузка на двигателе, т. е. вытяжка, проток через вытяжку. На 30 гц. возможно будет ампер 45.
LordN
подойдёт, но! возможно придётся немного помучаться подбирая стартовую характеристику. а може и так взлетит. с двойным запасом по моще как правило проблем со стартом не возникает. и даже с запасом на ступень тоже.

плюс надо бы посмотреть и пересчитать на условия эксплуатации, а то тоже бывают прецеденты, подобрали на +25, а в реале +50. и что-то лыжи не едут.