Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Использование бисульфита натрия при производстве питьевой воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Кошачий Туалет
Добрый день.

Подскажите пожалуйста кто знает или может сталкивался с таким-



Есть необходимость удаления остаточного активного хлора (по гипохлориту), который дозируется для обеззараживания исходной воды из реки (поверхностные воды, содержащие микробиологию в большом количестве).



Далее вода поступает на механические фильтры, а после них на установку обратного осмоса.

Но есть подозрение, что остаточный хлор негативно воздействует на полиамидные мембраны УОО, делали анализ, его не так много, но тем не менее выше нормы, которая составляет 0,1 мг/л.



Можно ли дозировать бисульфит натрия в подготовленную воду, до установки обратного осмоса и будет ли он реагировать со смесью антискалантов Аминат ДМ-К и Аминат ДМ-5?



Конечно для обесхлоривания технической воды бисульфит используется без вопросов, (но такая вода поступает как правило например на подпитку конденсатно-питательного тракта и т д), но а вот как обстоят дела с питьевой водой?



Конечно если мембраны и УОО работают без нареканий, то остаточный бисульфит просто выбросит в линию концентрата, но бывает так, что мембраны не отрабатывают должным образом и остаточный бисульфит может попасть в пермеат, а следовательно и в питьевую воду.



Регламентировано вообще применение бисульфита в производстве питьевой воды или нет, может кто знает?



И есть ли его ПДК в питьевой воде?

Лично я такой информации не нашел(
Urchi_Purchi
у вас сульфиты в сульфаты должны прореагировать, по ним и смотрите ПДК
Кошачий Туалет
Цитата(Urchi_Purchi @ 1.9.2025, 13:40) *
у вас сульфиты в сульфаты должны прореагировать, по ним и смотрите ПДК

Благодарю, но вы пишете как это должно все работать в идеальных условиях. При идеальном стехиометрически расчете конечно же да, сульфит окисляется в сульфат, хлор восстанавливается до хлорида и т д.
ПДК сульфатов в питьевой воде весьма большая, вроде до 500 мг/л, если не ошибаюсь, ну или 350 мг/л, (но то вроде для хлоридов).

Но это при идеальных условиях, когда содержание хлора стабильно и расчет прям идеально верен и обратный осмос работает так как должен.
Тогда можно хоть цианид дозировать туда, ведь все равно все уйдет в концентрат при идеальной работе УОО.

Но когда я дал задание лаборатории сделать перманганатную окисляемость в пермеате (до меня они не делали ее нифига), то она оказалась там 1,12 мгО/л.
Т е в пермеате уже есть органика!
Поэтому я и стал заморачиваться с дозировкой бисульфита, чтобы исключить активный хлор в исходной воде, который может разъедать ион селективные ячейки полиамидных мембран УОО, через которые может проскакивать и возможный избыток бисульфита, поэтому я стал задаваться вопросом, приемлемо ли вообще его дозирование при производстве питьевой воды?

Цитата(Urchi_Purchi @ 1.9.2025, 13:40) *
у вас сульфиты в сульфаты должны прореагировать, по ним и смотрите ПДК

Благодарю, но вы пишете как это должно все работать в идеальных условиях. При идеальном стехиометрически расчете конечно же да, сульфит окисляется в сульфат, хлор восстанавливается до хлорида и т д.
ПДК сульфатов в питьевой воде весьма большая, вроде до 500 мг/л, если не ошибаюсь, ну или 350 мг/л, (но то вроде для хлоридов).

Но это при идеальных условиях, когда содержание хлора стабильно и расчет прям идеально верен и обратный осмос работает так как должен.
Тогда можно хоть цианид дозировать туда, ведь все равно все уйдет в концентрат при идеальной работе УОО.

Но когда я дал задание лаборатории сделать перманганатную окисляемость в пермеате (до меня они не делали ее нифига), то она оказалась там 1,12 мгО/л.
Т е в пермеате уже есть органика!
Поэтому я и стал заморачиваться с дозировкой бисульфита, чтобы исключить активный хлор в исходной воде, который может разъедать ион селективные ячейки полиамидных мембран УОО, через которые может проскакивать и возможный избыток бисульфита, поэтому я стал задаваться вопросом, приемлемо ли вообще его дозирование при производстве питьевой воды?
Urchi_Purchi
Сделайте анализ до дозирования сульфитов, в пермеате и концентрате - составьте уравнение. ПМО тоже добавьте туда
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.