Цитата(miter @ 24.9.2025, 9:17)

В илоуплотнителе обычно ил не должен задерживаться на столько, чтобы погибать. 10-12 ч достаточно для уплотнения. Погибший ил не собирается во флокулы и, соответственно, очень плохо осаждается
Хлорное железо нужно для удаления фосфора, а не флокулирования ила.
Мы сливаем в него много ила и декантером удаляем ил только три раза в неделю по 1 контейнеру за раз (обычные контейнеры как в городе под ТБО). Поэтому илоуплотнитель у нас всегда полный ила и лежит в нём ил месяцами,сейчас ещё не откачивается осветленная вода сверху.
Можно ли дозировать флокулянт в илоуплотнитель?Даст ли он какой-то эффект и есть ли примеры флокулянтов которые можно использовать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот таких три контейнера ила вывозим за неделю.
Цитата
ОВП -267 мВ должно свидетельствовать о почти полном отсутствии кислорода, а у вас аж 0,7 мг/л
Странно,но у меня получилось такое ОВП.
Цитата
35 градусов как-то высоковато для аэротенка, было бы неплохо перед очисткой сток охлаждать.
Но чтобы потом нагреть 1000 м3 еще на 10 градусов только периодическим бурбулированием... Кстати, как связана работа декантера и подача воздуха в илоуплотнитель? И зачем вообще воздух в сооружении, где ил должен гравитационно оседать?
Какая температура лучше всего подходит для работы аэротенка?
По поводу связи декантера и подачи воздуха: Во время работы декантера мы запускаем подачу воздуха в илоуплотнитель,чтобы там хорошо перемешался ил и подавался на декантер не такой густой,возможно мы делаем это зря?
Цитата
И нафига уплотнитель 1000 м3 при аэротенке 4300 м3? Может он на самом деле минерализатор?
Не знаю даже,по проекту у нас должен сливаться в него только аэробный ил,а анаэробный в другой танк (илосборник),но илосборник давно стоит полностью полный и как-бы не «в работе»,поэтому сливаем всё в один илоуплотнитель.Прочитал что такое «минерализатор»,не совсем понял принцип как он работает и для чего нужен вообще,можете простыми словами пожалуйста описать?
Цитата
А самый главный вопрос
что изменилось в эксплуатации? Или оно само?

Вроде ничего не менялось,оно как бы само
Цитата(Urchi_Purchi @ 24.9.2025, 10:14)

видимо аэротенк тоже не в режиме нормальной эксплуатации работает, тут надо приглашать специалистов на площадку, а лучше заключить долгосрочный сервисный контракт
Делали проект и строили очистные немцы,в нынешней ситуации конечно эти специалисты не приедут к нам,написал им на почту,возможно ответят и дадут какие-нибудь рекомендации,но на это мало надеюсь