anna d.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста воздуховоды из помещений категории В4 идут в коридор, а затем в подвал к приточке. Здание не разделено на пожарные отсеки, по сути нет никакого предела огнестойкости . Нужны ли клапана с 1го этажа в подвал и какая огнезащита?
ИОВ
1. Установка пп-клапанов регламентируется п. 6.10 СП 7.
2. Условия прокладки транз. воздуховодов и пределы их огнестойкости см. в п.п. 6.17, 6.18 и прилож. "В" СП 7.
3. Пом. 001 (почти весь подвал) является венткамерой. Категорию венткамеры см. по п. 6.7 в) СП 7. Следует выдать задание архитекторам и электрикам на наименование и категорию этого помещения.
Указания по вентиляции венткамеры см. п. 7.10.24 СП 60.
4. Вызывает сомнение наличие одного эв. выхода из подвала - см. 4.2.11 СП 1.