Цитата(sanja_k @ 7.4.2026, 1:17)

да но Вы пропускаете, что в п. 6.14 СП 373 написано так же:
Повторюсь: сначала надо определиться с терминологией. Смысл п. 6.14 в том, что он предписывает размещать оборудование, относящееся к котельной в ней самой, а не за ее пределами. Сетевое оборудование он относит к оборудованию котельной.
Приведенный вами перечень из п. 6.14 это подтверждает:
Цитата
- насосы к подогревателям отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения — насосы 1 контура, они же котловые, оборудование котельной,
- сетевые насосы систем отопления (насосы вторичного контура) – имеется ввиду случай, когда сами теплообменники входят в состав оборудования котельной, поэтому и насосы автоматически становятся СЕТЕВЫМИ, качающими теплоноситель к системам теплопотребления через сеть (трубопроводы внутреннего теплоснабжения). Это совсем не те насосы отопления (смесительные), которые в настоящее время используются вместо элеваторов.
- сетевые насосы систем горячего водоснабжения, - вопросов нет
- циркуляционные насосы горячего водоснабжения – те же сетевые насосы ГВС, но установленные на циркуляционной линии ГВС.
Почему сетевые насосы должны быть именно в котельной? Тепловая сеть должна управляться из одного места: пуск, остановка, регулировка параметров производится из одной точки. Если предположить, что сетью будут управлять абоненты, качая теплоноситель своими насосами, то эксплуатировать такую сеть будет невозможно. Чем больше будет абонентов, тем более неуправляемой будет сеть.
Пример с 10 ИТП я привел для демонстрации универсальности этого принципа, на большом количестве абонентов более явно прослеживается его правильность.