niko2105
Здравствуйте уважаемые форумчане.
На магистральной тепловой сети перед тепловой камерой неподвижная опора Н7, в тепловой камере ответвление к проектируемому зданию. Прокладка бесканальная в ППУ изоляции. Далее небольшой участок трубопровода по подвалу здания до теплового узла.
Расстояние от тепловой камеры до здания 5м.
Корректировка существующего проекта участка сети от камеры. Опыт в проектировании ТС практически отсутствует, соответственно возникли сомнения - есть ли необходимость в установке опор Н8 и Н9?
Заранее благодарен.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
skbyar
Н8 на вводе в здание нужны. Н9 не нужно (зачем?).
все НО вдоль трассы должны быть между компенсаторами.